通信人家园
标题:
求助:开关电源的整流模块由于高温自保护原因?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-8-27 16:12
作者:
hwswen
标题:
求助:开关电源的整流模块由于高温自保护原因?
移动通信现网运行的开关电源设备中,经常出现开关电源的整流模块由于高温自保护引起。目前只知道处理的方法就是将整流模块取出冷却后再次插入即可;但正常运行一段时间后仍会再次出现。而在同一个型号中,有的会,有的反而不会,无论温度再高也不会自保护。请问:出现此种现象的具体原因是什么,是否有具体、可以彻底排除的方法。此现象主要出现在中达开关电源的部分型号中。
时间:
2009-8-27 18:12
作者:
stargazer_sun
同问啊:)
时间:
2009-8-28 18:14
作者:
nqyao
标题:
记得把空调调查好
现在不是有空调吧,不够可以加呀,总比换设备强呀,可靠性也大大高了,
再说了,不是一般电池也在同一机房吗,模块都高温了,电池还要寿命吗?
18-25度的温度最好吗,
时间:
2009-8-29 15:13
作者:
hwswen
是机房都有配置空调,但未必都能保证长期正常运行。尤其是现在的很多机房,都是采用铁皮活动房,及时空调是正常运行,但同一型号的开关电源,整流模块有的会自保护,有的不会自保护。虽然通信机房的要求是机房是要恒温的,对电池的寿命都有严格的工作环境要求,但在实际的执行过程中,毕竟都未能按照规范执行。所以还是没搞懂原因。
时间:
2009-8-30 15:01
作者:
nqyao
标题:
楼主说的是基站上的,
现在像基站上的电源要是环境不好的话的,特易坏,只能在平常的维护中下功夫了,开关电源的说明书上也写着的,对环境有要求的,用对环境要求少的,价格太贵,领导也不会批,苦了下边人了,没办法的,
时间:
2009-8-31 15:50
作者:
hwswen
还是楼上的理解维护兄弟的苦啊。哪位“大虾”能帮忙解释一下原因呢。现在的维护真的不好做啊,要求又多,越来越精细化,难搞。
时间:
2009-9-1 11:32
作者:
hwswen
无人回复,自己顶一下
时间:
2009-9-3 12:04
作者:
飞翔的心
楼主使用的是哪种电源?热保护的原因主要还是因为负载过高引起!可以考虑加整理模块缓解下!另外还可以在监控模块上强行对出现热保护模块的电流量调小!
时间:
2009-9-6 17:49
作者:
hwswen
标题:
回复 8# 的帖子
主要使用的是中达MCS3000H或D的型号,目前机房多数是采用N+1备份配置,在容量方面是足够的。但不知为何就是会出现保护的现象。空调运行不正常是原因之一,主要是不知为何,在同样的环境中,同一型号有的会,有的不会。如您所说,不知监控模块上的调整具体是在哪个位置,不知是否能够帮忙说明一下具体的监控模块型号,以及要调整的位置所在,如果能附上图片当然更好了。谢谢啦。
时间:
2009-9-6 17:55
作者:
liuwm
顶起
时间:
2014-5-30 14:04
作者:
ylhgd
是不是模块风扇坏了,或者是模块不均流。