关于光端机
弱弱地问一句,光端机接口是直流还是交流,电压多少,功率多少。谢谢,,
时间:
2009-8-28 11:33
作者:
cttzhang
我想你问的是PDH小光端机吧,其使用的电源有直流、交流之分,端口提供的是2M,没有交直流区分。一般情况下使用直流48V的较多,各别也有用交流的是220V。
时间:
2009-8-28 15:04
作者:
mmld
用的宏基站上的光端机也是48V的吗,还有,基站所有设备除了空调和照明其他的都是48V的吗,谢谢
时间:
2009-8-28 16:48
作者:
luzhouzxh
光端机有直流+24V或者-48V,还有就是用交流220V(交流的比较少)。宏基站上的光端机也是一样的,这要看基站所用的开关电源是+24V还是-48V了,举个例子:如果基站是+24V的电源如果用+24V的光端机就直接使用了;是—48V的光端机的话就要增加DC/DC变换器(直流+24V转换成—48V或者—48V转换成+24V)。所以基站的主设备BTS、传输设备SDH都是靠开关电源提供的直流电源,一般是基站的开关电源输出电压来决定基站所使用的设备是直流多少的,特殊情况(基站设备供电电压和开关电源的电压不同的情况)就是使用DC/DC来为BTS或者SDH等供电。基站的设备不是所有的都是使用-48V的,比如说微蜂窝就是是使用交流,就要用到UPS电源了,场地不具备的宏基站TSB也有可能是使用交流供电。多看和问身边的人对设备就会熟悉了。