通信人家园
标题:
[求助]关于楼板的承重要求和计算。
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-9-2 16:46
作者:
mwqing26
标题:
[求助]关于楼板的承重要求和计算。
我有一台600KG的机柜+设备(0.75平方),要放置在高层住宅楼上,谁知道楼板的承重应该要求是多少?怎么计算?只知道一般的楼板的承重是200-250KG。
哪位大哥知道的,请帮帮我啊,谢谢。
时间:
2009-9-3 08:27
作者:
1997deman
这好象是土建专业考虑的吧
时间:
2009-9-3 11:22
作者:
扑通扑通扑通
这个一直没有搞的太明白,似乎不是重量除面积那么简单
时间:
2009-9-3 12:55
作者:
西红柿
只有搞清楚永久荷载 可变荷载 偶然荷载的基本概念,,,
大致明白均布活荷载标准值及其组合值 频遇值 准永久值以及楼面等效均布活荷载的关系,,,
才好理解我们通信设计人常提到的承重是很难回答的问题,,,
简单的办法是咨询一下结构专业只要结论“可以”还是“不可以”。。。
时间:
2009-9-3 15:41
作者:
gaoerbao
得找个土建专业的
时间:
2009-9-3 17:50
作者:
mwqing26
这里没有设计院的 吗 ??
时间:
2009-9-3 17:58
作者:
1997deman
原帖由
mwqing26
于 2009-9-3 17:50 发表
这里没有设计院的 吗 ??
有
但土建专业的比较少
但肯定有人做过土建设计的
因为小的设计院有的要全才
土建方面也要一起考虑的
时间:
2009-9-4 08:51
作者:
生命力
信息不全 没法算
板多大?
时间:
2009-9-5 22:46
作者:
qq999
放在梁上不就行了,一般来说梁高大于400就没啥问题,再不行就架槽钢吧
时间:
2009-9-6 22:32
作者:
cbb198797
这个设计有规范的 。。。
你看那楼板的设计承重 。。。你再折算出你设备的重
比较一下就知道可以不可以了
时间:
2009-9-14 21:19
作者:
zhz118
加大接触面积。需要计算。