关于电缆火灾发生的原因,可归纳为以下两方面: 属于电缆本身的情况。如过负荷及短路电流长时间作用下,电缆绝缘老化着火、电缆接头接触不良局部发热导致着火等;属于外部因素的情况。如含油设备的漏油着火波及电缆,工程作业
中的意外失火,电缆沟散热取防火措施等。而对于电缆防火阻燃的评估,至今世界各国都还无法单纯以理论计算来进行描述其定量关系,一般采取在电缆实际使用中基本相似的条件的试验方式来进行判断分析,一些国家先后制定了标准试验方法,可归纳为以下
四种。
(1)材料的氧指数法
材料的氧指数法的原理是将一定数量尺寸的试料放入特制的容器中,由充满氮气开始,逐步输入氧气,在不同的氧气含量下,用规定方式点火,刚刚能使容器内试料发生平稳燃烧时的氧气含量就称为材料的氧指数。用此方法测定的氧指数越高,意味着材料难燃
性越好。日本规定难燃性等级为一级氧指数大于30,二级为27~30,三级为24~27,四级为21~24,五级为21及以下,由氧指数判别难燃性能已在中国广泛采用。
(2)单根电缆不延燃性标准试验法
单根电缆不延燃性标准试验法是将一段被试单根电缆悬置于专用燃烧器内,使作用于电缆处的火焰温度达到一定值(超过引燃温度),持续数分钟后撤除火源,再观察被试电缆是否自熄。此方法是国际电工委员会(IEC)于1979年修订的标准试验方法IEC332-1,中国参照该方法也制定了国标GB-2651.16-82不延燃试验方法。
(3)成束电缆的耐燃性标准试验法
成束电缆的耐燃性标准试验法与单根电缆不延燃标准试验法基本原理相同,而且基本上能反映工程实际特征。一些中国电缆厂家已建成仿照IEC382-2新标准和IEEC-383、ICS-366标准的整套试验装置。浙江省电力局在1980年组织了模拟电缆隧道、电缆竖井与电缆夹层的试验,并得到比较可靠的试验数据。
(4)电缆贯穿孔洞阻燃性考核标准试验法
美、前苏联、日各国对电缆贯穿孔洞所用封堵材料的阻燃性,都制定了标准试验方法,中国浙江省电力局也曾作过类似试验,其特点为,在特制的加热炉中,按标准温度曲线规定"时间-温度"变化速度加温作用于被试电缆一端的炉壁贯穿电缆的封堵处理方式,经1~3h的加温后,观察炉外电缆段是否不燃或完好,以判别封堵材料的耐燃特性。