通信人家园
标题:
爱立信基站设备电源模块数量计算原则
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-9-11 20:36
作者:
wenwukl
标题:
爱立信基站设备电源模块数量计算原则
我只知道一个N+1,但是这个N是怎么算出来的呢?
基站环境:爱立信基站设备,暂定为2206吧,一块载频或者增加多块载频如何计算,请各位指导,谢谢。
时间:
2009-9-13 16:12
作者:
bestfly
N+1并不是简单地N。
需要的功率配置容量,每个模块电源的输出功率。功率配置中包括基站、传输、电池(均、浮充)的最大电能需求、还要包括将来扩容需求。一般的功率富裕度很大。
时间:
2014-1-23 17:57
作者:
liyikun
按屏显电流+45+蓄电池充电电流(2组蓄电池总的容量*0.1)+备份(N+1)计算,比如:屏显60A,现网蓄电池组为400AH的2组,开关电源模块是50A的,那么开关电源的容量按60+45+80+50=235,至少需要5个50A的模块,不够的就要配。