通信人家园

标题: 通信设备电源的连接问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-9-15 00:14
作者: hbhb2005     标题: 通信设备电源的连接问题

各位大侠、高手:

       在通信设备的安装阶段必然要连接通信电源到设备,可是连接的时候设备侧有-48V、GND、PE几个接线柱,-48V就是要连接到机房电源的-负极吗?GND连接到机房电源的0V吗?PE就是保护地吧,必须接到地线排吗?

GND叫电源地吗还有其它的名字吗?

PE 信号地、保护地吗还有其它的名字吗?


连接电源的时候要注意什么?

多谢各位高手的指点!
时间:  2009-9-15 06:38
作者: bestfly

-48V接配电设备的负载开关(或熔丝)端子,设备的GND接配电设备的工作地,PE接配电设备的保护地。通信设备的电源一般都从直流配电屏或列头柜引入
时间:  2009-9-15 08:14
作者: liutang009

像直放站之类的设备基本上是安装在-48V的一次下电,-48V电不可以乱接,若接在二次下电上,可能会导致基站出现问题,原因是:二次下电是为基站在断市电的情况下用蓄电池供电,一般也就几个小时的时间,
时间:  2009-9-15 11:39
作者: zflzfl     标题: 回复 1# 的帖子

-48V接配电设备的负载开关(或熔丝)端子,设备的GND接配电设备的工作地,PE接配电设备的保护地。通信设备的电源一般都从直流配电屏或列头柜引入
时间:  2009-9-15 15:55
作者: hbhb2005

多谢了,gnd就是我们说的0V吗,有没有全面的安装或者培训资料,分享大家学习,多谢了!
时间:  2009-9-15 21:39
作者: nqyao     标题: 多小心

电源可真要小心,别出事
时间:  2009-9-17 11:06
作者: liuhongmei

连接电源最主要不要形成回路,特别是操作-48V时千万不要碰了别的机柜等,机柜一般都接地,-48V和地形成回路,电流会很大,同事有过类似经验,将机柜打穿。

[ 本帖最后由 liuhongmei 于 2009-9-17 11:07 编辑 ]




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114