通信人家园
标题:
传输线路工程检查,请教各位!!!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-9-18 10:32
作者:
ykww
标题:
传输线路工程检查,请教各位!!!
传输管道工程质量检查有哪些重点检查点,传输线路工程检查中有哪些重要检查点?恳请传输线路前辈指教,最好能概括一下并说说检查点的规范
时间:
2009-9-18 11:56
作者:
LZF0791
1、你是代表哪方去检查?
2、你所检查的工程有无监理单位?
3、你是按什么规范检查?
1、假如你是建设方:
首先你得看设计图纸,工程是否按设计施工;有无设计变更;
其次工程隐蔽部位检查,在施工管道工程的进行隐蔽部位检查;如:管道沟深、垫层、包封处理、人手孔的基础、墙体的尺寸及质量、上覆的钢筋、浇筑及水平标高、杆线的杆深、拉线地锚的埋深;若是已完工工程只能做开挖检查了。
再者工程外部工程质量检查;如:人手孔的粉刷、杆线的路由安全及平直、吊线的垂度、拉线是否在角平分线上、光缆的保护、三线是否做保护等;
2、假如有监理的,则应该检查监理单位的检查记录,并做抽测;如发有重大质量问题的,那就得就问题的发生及过程做了解,划分监理、施工的责任。
3、规范:老邮电部都有颁布,但随着时间及新技术、新材料的使用都有一定的改变,大多运营商都 有自己的规范要求。如没有则按设计为准较好;因为设计要能指导施工;设计如不能指导施工,要么设计都是依据规范标准出版的,那说明规范里的东西在这个地方或这个工程部位不适用。要么设计没有进行有效的勘查,随意设计,对客户不负责任。但施工单位及监理就应该及时提出,或按当地运营商或部颁规范施工。
时间:
2009-9-18 12:52
作者:
XK1190
管道工程见《通信管道工程施工及验收规范》YD5103-2003,线路工程见《本地通信线路工程验收规范》YD/T 5138-2005
隐蔽工程应随工检验
时间:
2009-9-18 14:51
作者:
gaoerbao
管道工程:管沟、管道和地井。
管沟:深度、宽度、曲直,距离其他地下管线的距离。
管道:管内无杂物,管外无破损,排列整齐。
地井:井深、材料、尺寸、工艺。
大致这些,可参看设计文本的要求。