通信人家园

标题: 沿桥敷设管道应该用哪个定额  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-9-25 08:52
作者: 天下众人     标题: 沿桥敷设管道应该用哪个定额

沿桥底敷设的七孔管,修桥时位置都是余留好的,只是放管和接管,这应该用什么定额,是通信管道的。
时间:  2009-9-25 11:24
作者: 冬虫夏雨

工艺管道定额中规定:各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度;主材应按定额用量计算。我对此条规定的理解: 1、管道安装工程量按延长米计算(包括阀门及管件长度在内),阀门及管件安装费用另外计取。总的安装费=管道安装费用 + 阀门及管件安装费用 2、主材用量计算应扣除阀门及各种管件所占长度,得出的结果X(定额用量 / 定额标准用量)比如DN15的焊接钢管(第6册9页),扣除延长米之后的长度为20米,定额用量 / 定额标准用量=10.15/10=1.015 那么主材用量为20X1.015=20.3米各位指教
时间:  2009-9-25 11:24
作者: 冬虫夏雨

你的这个应该是含量大于定额单位的情况;计算主材的数量是 量图的工程量(不扣除阀门管件的)乘以定额损耗(也就是含量)即可;
主材的管子含量不用自己算,定额书里有,大部分工艺管道定额含量低于工程量,一般为9.xx(定额单位10m),也有为10.xx;
例如,量图的工程量(延长米,不扣除阀门管件)为20m,那么应计主材量为20*0.9xx,即会小于工程量;

定额含量低的,定额规定的那段话,意思是阀门和管件占了管道长度,未能完全抵消损耗,量图时不扣除,但计算主材时应扣除;所以含量就低于定额单位(定额单位10m,含量9.xx);
时间:  2009-9-27 12:26
作者: 美丽心殿1515     标题: 提点建议

如果确实是只有铺设管道的工作量,其他条件均已具备(比如管道铺设位置在桥梁土建施工时已经预留),则可以直接套用新定额TGD2-065。此定额为9孔工作量,取材料时应注意核减多出的管材;如选用TGD2-064,则应增加管材长度!
时间:  2009-10-9 17:00
作者: yangzhizhuan

铺设塑料管空数*定额的系数就可以了,系数是增加敷设的难度,可以解释过去。
时间:  2009-10-9 17:13
作者: 241742476

套用敷设桥挂塑料管  TXL2—120  技工0.05  普工0.10  如果敷设波纹管可以乘以适当的系数

[ 本帖最后由 241742476 于 2009-10-9 17:14 编辑 ]