关于室分异系统合路干扰引起的RTWP高问题处理
请问G900,CDMA和WCDMA3系统合路引起的RTPW高问题如何解决,谢谢各位大虾指点。
时间:
2009-10-23 13:11
作者:
泰麒
恕我无知,RTPW是标称值的意思吗?
时间:
2009-10-23 15:41
作者:
janyor-yoyo
换个好点 的合路器或者加个滤波器---抛砖引玉
时间:
2009-10-23 20:24
作者:
cdma1xdj
比较奇怪 这样的设计在实际中是不会被允许的啊
两个运营商的设备。。。
时间:
2009-10-25 23:06
作者:
syf1982317
我是联通的 我这里有一个室分系统是用联通的G900,电信的CDMA,联通的WCDMA三系统合路 现在出现了无用户上行过载问题。从扫频仪来看 现场干扰很严重,已经换过合路器,现在空载情况下问题已经不明显,但是在UPA下,整个系统的RTWP较高,达到了-100左右。从现场来看,还是有问题。哪位大虾有累死的经验或则资料,烦请指教,谢谢!