关于机房远期用电总功耗与引电问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-10-30 15:38
作者:
虔诚的基督徒
标题:
关于机房远期用电总功耗与引电问题
具体说新建机房总功耗为150KW,如运营商引电电压可以为多少,如为10KV,经降压变压器,变为380V交流电,经交流配电屏,下级电源设备,为通信设备供电,是否可以?但运营商说只能提供30KW的电,本人对于引电容量与那些参数有关,不明白.或者哪位高人直接描述一下对于大功耗机房的电源解决方案也行,在线等啊,
先谢谢了
时间:
2009-10-30 15:51
作者:
虔诚的基督徒
说的不是很明白的话,高人们可以直接描述一下,某新机房总功耗为150KW,本期工程一次性解决机房远期用电功耗,引电电压及降压变压器参数应该是多少.另机房所属运营商只能提供30KW的电的时候如何解决.?
时间:
2009-10-30 15:55
作者:
虔诚的基督徒
是否是提供的电的容量与变压器有关,那要是20KW的变压器的话我配8个变压器是否可以保证机房远期用电需求.