通信人家园

标题: 求助:通信电源上电瞬间电压被拉低……!!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-11-11 15:35
作者: xmh613     标题: 求助:通信电源上电瞬间电压被拉低……!!

从直流配电柜输出的通信电源电压为:-47.9V,接入到光端机上(工作电流为2A),在光端机上电瞬间,发现这时候的瞬间电压被拉低到-34~37V之间,之后电压又恢复到-47.9V,这个时候所有板卡都正常运行。但此时将光端机的风扇(直接使用-48V工作)上电工作,发现输入的电压又被拉至-34~37V之间,导致之前已经正常运行的板卡都出现瞬间掉电复位。

哪位大侠指点一下这是什么原因,是不是就是直流配电柜输出的-48V电源负载不行?还或是其他原因。谢谢
时间:  2009-11-11 21:12
作者: zbjjfz

你的直流配电柜输出电压为什么只有-47.9V,正常应该是53.5以上,你的整流容量是多大?电源系统有电池吗?
时间:  2009-11-11 21:31
作者: 金泰

还有需检查配电柜是否有连接接触点是虚的.
时间:  2009-11-24 20:04
作者: sangyongli

电池放空啦
时间:  2009-11-28 10:38
作者: lawyer0101

风扇坏了,风扇是易损件
时间:  2010-3-24 10:09
作者: sangyongli

整流器故障或市电停电后,电池也防空了。47.9是序电压
时间:  2010-4-8 16:49
作者: ymxc210

:) 我也不懂 学习中。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114