通信人家园

标题: 在移动基站里,动力环境监控有哪几种啊?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-11-27 14:38
作者: baiyun1246     标题: 在移动基站里,动力环境监控有哪几种啊?

在移动基站里,动力环境监控有哪几种啊?能详细讲一下吗?
主要是基站监控类型、种类以及厂家。
谢谢了

[ 本帖最后由 baiyun1246 于 2009-12-9 18:08 编辑 ]
时间:  2009-12-1 09:48
作者: wyl32

我也想了解这方面的信息,知道的话告诉我吧!
时间:  2009-12-1 10:54
作者: 小小维护员

是想问监控哪些呢(如门禁,烟禁)还是询问监控设备的型号
时间:  2009-12-2 10:12
作者: taozhe1     标题: 一般是8种

监控多了。最多的,可以监控
1.交流电流、电压  用于监测是否有市电,及三相是否正常
2.直流电流、电压  用于监控蓄电池放电情况,是否已不能支撑需要前往发电
3.温度            用于监测机房环境温度,判断是否起火或者室温过高空调需要启动
4.水浸            用于监测机房是否漏水
5.烟感            用于监测机房是否有烟雾或者起火
6.门碰            用于监测机房门是否打开。如未派遣维护人员则通常判断盗窃
7.远程遥控空调停机或启动  
8.远程遥控门开
时间:  2009-12-2 17:37
作者: 85654510     标题: 我可以告诉你们动环监控

我是广东高新兴通信股份有限公司西北区的客服工程师,从去年11月份就开始给甘肃移动做基站的动环监控,到今年工程也快完了,在甘肃移动基站的动环都有中兴,艾默生和我们高新兴的,监控的就交流停电,直流,开关电源故障,门磁,水浸,烟雾,温度等告警,一般可以监控几路还要看基站的BTS类型,有的监控12路,如华为BTS312,有的就4路,如爱立信BTS2211,最主要的还是监控交流停电,是否有市电,三相电压是否正常,门磁,判断基站是否被盗,====
时间:  2009-12-5 14:52
作者: 天林海

学习了!
时间:  2009-12-5 18:40
作者: hwswen

原帖由 85654510 于 2009-12-2 17:37 发表
我是广东高新兴通信股份有限公司西北区的客服工程师,从去年11月份就开始给甘肃移动做基站的动环监控,到今年工程也快完了,在甘肃移动基站的动环都有中兴,艾默生和我们高新兴的,监控的就交流停电,直流,开关电源 ...

说明的不够详细,楼主也说的不够详尽,究竟是要了解分类,还是要了解有哪些监控厂家,还是要了解可以监控的对象等等,还是请楼主进一步明确,好进行对应解说。
时间:  2010-6-1 14:33
作者: aloofdragon

观望中。。。。。
时间:  2010-6-7 09:15
作者: 9skyer     标题:

哈哈哈哦好




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114