通信人家园

标题: 基站接地的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-12-16 10:54
作者: drought     标题: 基站接地的问题

基站接地规范中规定采用联合接地,机房地网、铁塔地网、变压器地网相互连接,但为什么机房和铁塔要各设置一个地网,共用一个地网不行吗?还有机房地网和铁塔地网在地下为什么要连接?
还请各位前辈指点,谢谢!
时间:  2009-12-18 14:21
作者: DONGKAKA

移动通信基站的接地问题一直困绕着中国移动、中国联通的建设和设计单位,这主要是因为移动通信的设立需要租用大量的民用建筑作为机房,而民用建筑的接地系统难于满足移动通信防雷接地规范的需要,另外建在山区的基站,由于土质很差,多为碎石土壤、风化岩或花岗岩石,表面土仅十几至几十厘米厚,并且大地电阻率极高,要使基站的地网接触电阻做的很小是极为困难的因此,各类移动通信基站的接地系统的合理设计,是当前移动通信基站接地工程中的重要课题 。
时间:  2009-12-19 02:25
作者: 通讯疯子

共用一个地就失去接地的意义,而连在一起是为了缩小他们之间的接地电阻
时间:  2009-12-20 16:19
作者: 冷月饮雪

好像铁塔跟机房接地是共用的吧。
时间:  2009-12-20 16:27
作者: 77582588

学习了
时间:  2009-12-21 23:21
作者: elevon     标题: 回复 1# 的帖子

雷电过电压类型:直击雷、感应雷、雷电侵入波、地电位反击。
通信设备防雷需要考虑预防的:
感应雷、雷电侵入波、地电位反击,其中需要重点关注的:雷电侵入波、地电位反击。

铁塔与机房本来就是共一个地网的(如图示)
铁塔地网与机房地网不相连的话,两个地网间可能会有电位差;等电位联结可以大大降低雷电反击的发生概率;

[ 本帖最后由 elevon 于 2009-12-21 23:31 编辑 ]

附件: snap079.jpg (2009-12-21 23:31, 41.06 KB) / 下载次数 5
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzczNTZ8NWUxZDJlZjR8MTc1NDIzMzA5NHwwfDA%3D
时间:  2009-12-22 15:20
作者: 悠云

,认真学习学习。
时间:  2013-4-2 15:17
作者: 科技大虾

做结构设计的人,遇到接地问题,过来下载点资料,希望资料对我有帮助,先谢过楼主了~
时间:  2014-12-1 19:04
作者: libo641076

基础地网该咋做?没做过

时间:  2014-12-16 20:23
作者: siwanhong

关于基站接地的问题,需要学习一下。

时间:  2015-5-28 21:14
作者: ljl1023

学习了
时间:  2015-5-30 22:17
作者: cy7723988

学习下
时间:  2015-6-1 20:16
作者: caixq

学习了,谢谢
时间:  2015-8-17 08:47
作者: HWRAYCHEUNG

刚好需要 谢谢分享

时间:  2015-11-7 10:52
作者: yijiecc

急需恶补这方面的知识,学习了,谢谢!
时间:  2015-12-9 16:48
作者: wskgy

学习了,谢谢
时间:  2016-1-12 10:35
作者: 毒手药王

好贴。
时间:  2016-5-19 00:00
作者: 杨玖利

我要下载那个附件。
时间:  2016-5-22 08:53
作者: huaihuaixiaxia

楼主顶一下才能下载咯
时间:  2016-10-26 11:01
作者: skaiyang

不能下载资料,好伤心
时间:  2016-12-13 10:27
作者: lyccatcher

学习学习
时间:  2017-8-28 17:47
作者: huaxi1226

不灌水,

时间:  2021-5-11 08:25
作者: mdaosong

很实用谢谢楼主
时间:  2021-5-11 08:50
作者: zcsun123

谢谢楼主




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114