通信人家园
标题:
基站接地的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-12-16 10:54
作者:
drought
标题:
基站接地的问题
基站接地规范中规定采用联合接地,机房地网、铁塔地网、变压器地网相互连接,但为什么机房和铁塔要各设置一个地网,共用一个地网不行吗?还有机房地网和铁塔地网在地下为什么要连接?
还请各位前辈指点,谢谢!
时间:
2009-12-18 14:21
作者:
DONGKAKA
移动通信基站的接地问题一直困绕着中国移动、中国联通的建设和设计单位,这主要是因为移动通信的设立需要租用大量的民用建筑作为机房,而民用建筑的接地系统难于满足移动通信防雷接地规范的需要,另外建在山区的基站,由于土质很差,多为碎石土壤、风化岩或花岗岩石,表面土仅十几至几十厘米厚,并且大地电阻率极高,要使基站的地网接触电阻做的很小是极为困难的因此,各类移动通信基站的接地系统的合理设计,是当前移动通信基站接地工程中的重要课题 。
时间:
2009-12-19 02:25
作者:
通讯疯子
共用一个地就失去接地的意义,而连在一起是为了缩小他们之间的接地电阻
时间:
2009-12-20 16:19
作者:
冷月饮雪
好像铁塔跟机房接地是共用的吧。
时间:
2009-12-20 16:27
作者:
77582588
学习了
时间:
2009-12-21 23:21
作者:
elevon
标题:
回复 1# 的帖子
雷电过电压类型:直击雷、感应雷、雷电侵入波、地电位反击。
通信设备防雷需要考虑预防的:
感应雷、雷电侵入波、地电位反击,其中需要重点关注的:
雷电侵入波、地电位反击。
铁塔与机房本来就是共一个地网的(如图示)
铁塔地网与机房地网不相连的话,两个地网间可能会有电位差;等电位联结可以大大降低雷电反击的发生概率;
[
本帖最后由 elevon 于 2009-12-21 23:31 编辑
]
附件:
snap079.jpg
(2009-12-21 23:31, 41.06 KB) / 下载次数 5
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzczNTZ8NWUxZDJlZjR8MTc1NDIzMzA5NHwwfDA%3D
时间:
2009-12-22 15:20
作者:
悠云
,认真学习学习。
时间:
2013-4-2 15:17
作者:
科技大虾
做结构设计的人,遇到接地问题,过来下载点资料,希望资料对我有帮助,先谢过楼主了~
时间:
2014-12-1 19:04
作者:
libo641076
基础地网该咋做?没做过
时间:
2014-12-16 20:23
作者:
siwanhong
关于基站接地的问题,需要学习一下。
时间:
2015-5-28 21:14
作者:
ljl1023
学习了
时间:
2015-5-30 22:17
作者:
cy7723988
学习下
时间:
2015-6-1 20:16
作者:
caixq
学习了,谢谢
时间:
2015-8-17 08:47
作者:
HWRAYCHEUNG
刚好需要 谢谢分享
时间:
2015-11-7 10:52
作者:
yijiecc
急需恶补这方面的知识,学习了,谢谢!
时间:
2015-12-9 16:48
作者:
wskgy
学习了,谢谢
时间:
2016-1-12 10:35
作者:
毒手药王
好贴。
时间:
2016-5-19 00:00
作者:
杨玖利
我要下载那个附件。
时间:
2016-5-22 08:53
作者:
huaihuaixiaxia
楼主顶一下才能下载咯
时间:
2016-10-26 11:01
作者:
skaiyang
不能下载资料,好伤心
时间:
2016-12-13 10:27
作者:
lyccatcher
学习学习
时间:
2017-8-28 17:47
作者:
huaxi1226
不灌水,
时间:
2021-5-11 08:25
作者:
mdaosong
很实用谢谢楼主
时间:
2021-5-11 08:50
作者:
zcsun123
谢谢楼主
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114