通信人家园
标题:
请问通信光缆在机架上加强芯接地,人工和材料怎么算?谢谢
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-12-16 10:58
作者:
txd412
标题:
请问通信光缆在机架上加强芯接地,人工和材料怎么算?谢谢
请问通信光缆在机架上加强芯接地,人工和材料怎么算?
施工工艺是不是包含在某个光缆施工子目中的,还是相关的子目可以套,还有是否需要新配什么材料?
谢谢
时间:
2009-12-16 11:12
作者:
suyuan2004
接地工作量已包含在成端接续人工内,不再单独开列。
时间:
2009-12-16 15:18
作者:
XK1190
2楼说的对。另外光缆加强芯接地不需要材料,将加强芯插到到地线排螺丝孔中间用螺丝刀将地线排上的螺丝拧紧即可。
时间:
2009-12-20 21:25
作者:
gaoerbao
布防、制作成端就含工时了,就不应该再计费了!
时间:
2010-5-12 17:20
作者:
ljvlj
现在我们有些ODF架需要单独整治光缆的屏蔽层接地及加强芯接地,请问这要怎么算工作量
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)