请问坛子里的XDJM们,根据《数据通信用电源系统》中规定核心层、汇聚层、接入层的数据通信设备应优先选用-48V电源,那么啥时候用UPS的220V的电源啊?
时间:  2009-12-18 11:26
作者: 匠人

因为某些设备(如非主流的服务器,网管终端等)使用的是220V电源,所以需要加UPS,把48V直流电源逆变为220V交流电。

使用这种供电方案,有三个缺点:一是逆变器本身也是会损坏的,增加了故障点,降低了系统的可靠性;二是因为UPS本身也是要耗电的,实际测试UPS系统的效率,在最佳负荷时只有80%的效率,这样就增加了电源系统的负荷;三是增加了系统成本,UPS也是要花钱买的;四是伴随而来的其他问题,如占用机房的空间、增加空调的负担等等。

所以,从现在的技术来考虑,如果设计时仍然用UPS逆变来向服务器供电,绝对不是一个好的系统设计方案