通信人家园

标题: 问懂开关电源的大师的一个问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-1-12 11:26
作者: hwq523379677     标题: 问懂开关电源的大师的一个问题

现有开关电源满配是600A 以用六个模块300A  请问这样的情况下开关电源背面的熔丝最大配置是什么,比如说100A的熔丝能发几个,63A的能用几个,32A的能用几个?按什么原则配置啊,最好能讲的详细一点。谢谢了!
时间:  2010-1-12 14:24
作者: houshch

是不是看电源满配的A数?不太懂
时间:  2010-1-12 22:56
作者: stHifly

满配600A的开关电源,熔丝能配多少个?你可以向厂家提需求啊,一般20个都是OK的,再多就建议用直流屏了。


开关电源的最大熔丝是供蓄电池使用的,你先要根据机房的用途、机房大小、将要摆放哪些设备来推算机房的中远期设备用电负荷。如果某机房中远期负荷为400A,那你就要配600A的开关电源了。(不过一般小机房也配600A,很少见配300A的了,反正用多少整流模块就先买多少块,初期造价差不了多少)

当交流电断掉的时候,蓄电池就向直流屏供电,最坏情况是两组蓄电池有一组坏掉了,那就由未坏的一组供电,所以这时直流屏上的熔丝必须配》=400A时,当然另外一个蓄电池连接的熔丝也是400A。



1、按上述假设的话,蓄电池的熔丝,配2*400(如何你推算出的中远期整个机房负荷才是200A,那你配2*300A就行了)
2、根据机房的大小,看每列能放几个机架,列短的话2*200A(5~6个机架),有几列就配N*2*200A个熔丝
3、配些63A、32A之类的开关,二次下电也同样配些63A\32A\16A,给传输设备用

我的典型配置是400A*2(电池用)    200A*6(按能放3列机架有3个列柜算),63A*4 ,32A*4,二次下电63A*2,32A*4,10A*4,6A*4

如果机房太小不打算加列柜,所有设备都由开关电源取电的话,则400A*2给蓄电池,200A*2(当开关电源没端子时新增列柜用),63A\32A\10A\6A自己按机房大小推算一下吧

[ 本帖最后由 stHifly 于 2010-1-20 23:27 编辑 ]
时间:  2010-1-13 09:59
作者: hwq523379677

原帖由 stHifly 于 2010-1-12 22:56 发表
满配600A的开关电源

1、蓄电池的熔丝,一般配200A咯(根据机房负载配适当的熔丝,一般用600A开关电源的节点负载不会超过100A,所以配200A的熔丝给蓄电池足够了)
2、理由同上,配4个200A的熔丝,给列柜用(或者可以 ...

你能告诉我为什么能配4个200A吗以此类推63A和16A的  谢谢
时间:  2010-1-13 13:39
作者: airy1977

LZ的思路有问题
是根据设备需求来确定电源柜的配置,而不是根据电源柜的配置来决定摆设备.
时间:  2010-1-13 13:42
作者: airy1977

简单的说,要根据用电设备的用电量来定,:)
时间:  2010-1-13 16:52
作者: coffee198375

其实啊,这个问题不是严格的问题,一般按照电源配置的习惯,配置熔丝的总A数和开关电源容量A数比是1.5:1——2:1!当然用的时候要看你的实际电流量!
时间:  2010-1-13 20:06
作者: 长安西安人

应该是根据设备功耗来配备电源的
时间:  2010-1-26 14:42
作者: Gaots

还是要更据基站将来的规划和实际的符合来考虑
时间:  2010-1-28 21:11
作者: 雪狼

楼上正解,越是太确切的回答越束缚你的思维
端子的选择考虑2方面:1、不可能大于上级
2、适合负荷(这个比较复杂,要考虑各种保护)
时间:  2010-5-28 10:17
作者: hwq523379677     标题: 急!!!!关于电压的问题???

设备的额定的电压是48V,但勘察时实际测的电压要大一些,是什么原因造成的?我知道设备正常用电压为40-57,我想问问为什么开关电源模块上看到的电压一般都是50多v,为什么会大于48v呢???请各问赐教!!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114