一般机房布放35的电源线时 什么情况下需要布放双芯的 什么时间需要布放单芯的?
在线等高手解答
时间:
2010-1-27 16:17
作者:
Jerry710
35mm一般是接地线,单芯就可以了。
如果是交流单相电源供电,会用到双芯的,但好像很少需要用到35mm这么大。
哪种机房?
时间:
2010-1-27 16:33
作者:
xuejiliuxing
最普通的机房了 具体指那种机房 我也不清楚
附件:
01262010125.jpg
(2010-1-27 16:33, 322.95 KB) / 下载次数 4
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODA1NjN8MDA0NTVhMjR8MTc1NDM4NDU4MnwwfDA%3D
时间:
2010-1-27 20:47
作者:
nqyao
标题:
说的不太清
是交换机房,还是普通的基站,
一般基站上用35的做接地,
时间:
2010-1-27 23:31
作者:
stHifly
什么情况下需要布放双芯的?
设备用单相交流用电时,双芯(火+零),地线独立接
(例:交流设备安装在综合机架时,2芯的电源线去插座取电,1芯的地线接机架架内铜条)
有的设备用单相交流电时用3芯线(火+零+地) ,,取电和接地都在同一个设备的情况下
什么时间需要布放单芯的?
设备直流用电,一般都是布单芯的,2条红色+2条蓝色(主备两路电)
再加一条黄绿双色的保护地,共需5条单芯电源线(你如果接单路电就用3条单芯电源线即OK)
[
本帖最后由 stHifly 于 2010-1-27 23:33 编辑
]
时间:
2010-1-28 08:42
作者:
outs10
接地线不属于电源线。
时间:
2010-1-28 10:21
作者:
ynkm
根据电源线实际载流量和环境温度选择是单芯还是二芯
时间:
2010-1-28 13:15
作者:
sangyongli
任何情况下都可以放单芯,单芯散热条件好,同样载流更安全;双芯主要是为了线缆整齐、美观。
时间:
2010-2-19 23:26
作者:
wellesley
单芯一般用在地线和直流上
时间:
2010-4-12 11:59
作者:
白菜梆子0o0