通信人家园
标题:
关于基站空调节电
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-2-4 16:39
作者:
chukuangren
标题:
关于基站空调节电
基站空调平均用电功率为2.2KW左右,月平均用电量能占基站总用电量的一半左右。因无线设备发热量大,基站空调通常设定在“制冷、26度”状态,制热功能几乎用不到。有人到基站施工或维护时,为求舒适,会把空调打在低于制冷26度状态或打在制热状态,离开时经常忘记恢复空调设置,使空调运行时间延长,造成电能浪费。
本人用单片机设计一种节电控制器,能控制机房空调加电后自动开机,自动工作在“制冷、26度”状态。也可以通过空调遥控器临时改变空调工作状态,10分钟后能自动恢复到“制冷、26度”状态。我这边有近200台空调,使用效果良好。[attach]81087[/attach]
时间:
2010-2-4 17:03
作者:
caoyifeng
我们这里厂家的空调直接提供这种功能啊!
时间:
2010-2-4 17:31
作者:
dzsky
谢谢了、、
时间:
2010-2-4 17:42
作者:
yyy9999
厂家可以赠送这种功能,不过你的设计还是很不错的,建议加薪
时间:
2010-3-21 14:53
作者:
博洋
真想下来看看
时间:
2010-6-3 15:32
作者:
sangyongli
j建议奖励
时间:
2010-6-5 11:59
作者:
zhangxn
设计图下载备用,谢谢!!!!
时间:
2010-7-30 17:14
作者:
zhushp
好创意!我需要!!!
时间:
2010-8-19 14:32
作者:
hucmf
谢谢了、、
时间:
2010-8-20 07:45
作者:
txgs2010
图纸怎么看不清啊?
时间:
2010-8-24 10:15
作者:
chukuangren
标题:
放大后能看清
时间:
2010-8-25 15:09
作者:
hucmf
设计图下载备用,谢谢!!!!