利旧原有交流综合柜安装直流设备的
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-2-21 09:24
作者:
虔诚的基督徒
标题:
利旧原有交流综合柜安装直流设备的
大家有没有过利旧原有数据综合柜(交流),安装直流设备的,可不可以,可以的话,除了换架顶分路(交流的换成直流),接地线需不需要换?还是新增一条单芯的35平接地线,就好了
时间:
2010-2-21 15:00
作者:
99919
时间:
2010-2-22 09:04
作者:
stHifly
如果机房的交直流地排是分设的,那你要拆了旧的地线,重新接条地线去直流保护地
不过一般机房的交直流接地没有分设...
时间:
2010-2-22 10:34
作者:
sangyongli
什么都不要换,直接交流引入拆掉,接上直流,别接错极性就行了
时间:
2010-2-22 17:18
作者:
麦田ャ守望者
时间:
2010-2-23 10:22
作者:
虔诚的基督徒
谢谢各位前辈啦
时间:
2010-2-23 17:29
作者:
ynkm
如果是需要高阻柜就不能用交流柜换了
一般直流柜比交流柜多了工作接地,保护地倒是视情况换
配电用的空开有交直流型号的,如直流负载无要求可以用小容量交流空开替用
还有就是如需熔断器时,要考虑安装位置
另外就是过流、短路告警,因为是直接由蓄电池组供电,如果稍有不妥,后果和风险太大了
建议还是别做这种出力不讨好的事,直流配电不比交流配电