通信人家园

标题: 【紧急求助】mspt专线问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-2-24 17:48
作者: reizql     标题: 【紧急求助】mspt专线问题

紧急求助,我公司里申请了mspt专线用于连接上海和深圳的两地的机房用于传输数据,我们的专线都是从光端机上直接出来的以太网线,直接接入我们的机柜的交换机,现在发现一个奇怪问题,深圳机房那边专线直接服务器,两地是可以ping通的,如果接入交换机(最简单2层的交换机),两地之间就ping不通了!小弟属于菜鸟级别,抓破脑袋也想不明白啊!有哪位达人可以帮助我啊!不胜感谢
时间:  2010-2-24 18:01
作者: xhy133

没明白,二层交换机是否有VLAN ;MSTP的专线运营商是否做了VLAN 。
时间:  2010-2-24 18:03
作者: reizql

二层的非网管型交换机,就是最普通的交换机啦,没有做vlan
时间:  2010-2-25 02:28
作者: Naki.Yu

呵呵,请在任意一个机房中光端机出来的网线换成交叉线,应该就可以了!

1. 服务器 - 交换机可以互PING,证明传输专线是没有问题的
2. 因为MSTP设备的RJ45端口是默认开启Auto MDI/MDI-X的,所以两台交换机接上光端机的网线后会有连接信号
3. 将传输侧忽略 (传输对客户而言是透明的),将会发现两台交换机是用一根直线在做级联
4. 如果两端的交换机简单到没有Auto MDI/MDI-X,那......

在没有Auto MDI/MDI-X的情况下,不同的设备用直线,相同的设备用交叉线
时间:  2010-2-25 11:23
作者: reizql

谢谢指点!你所指的交叉线是不是就是反线?我现在一端专线是直接连服务器,另外一端连交换机就不行,但是连服务器就没问题,而且现在的服务器的网卡和交换机应该都是支持Auto MDI/MDI-X的吧,这样的话,应该不需要用反线吧?
时间:  2010-2-25 11:32
作者: skyw

原帖由 reizql 于 2010-2-25 11:23 发表
谢谢指点!你所指的交叉线是不是就是反线?我现在一端专线是直接连服务器,另外一端连交换机就不行,但是连服务器就没问题,而且现在的服务器的网卡和交换机应该都是支持Auto MDI/MDI-X的吧,这样的话,应该不需要用 ...


很多都不支持,特别是普通型号的交换机。。。。。
时间:  2010-2-25 14:59
作者: stHifly

的确值得试试用交叉线....
时间:  2010-2-25 15:36
作者: reizql

好的,我来试试
时间:  2010-2-26 17:47
作者: reizql

今天去机房试了,不行啊,用反线接了也还是不行啊
时间:  2010-3-1 14:41
作者: reizql

正线,反线都试了,就是不通啊,真急人啊!!
时间:  2010-3-8 14:15
作者: 龙行九天

咨询sdh是否做了vlan,接口是否为trunk。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114