通信人家园

标题: 请教远供电源复合光缆接续方法  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-3-16 19:00
作者: tiger_huo     标题: 请教远供电源复合光缆接续方法

目前很多基站采用BBU+RRU方式,大量使用了远供电源的复合光缆,这些光缆一旦中断,接续时是否需专用的接头盒,操作中应注意什么,谢谢!
时间:  2010-3-16 20:18
作者: 服务生

中间的铜芯拧在一起就行,不像光纤熔接后要特别保护,现在的接头盒都能用.
时间:  2010-3-17 09:05
作者: xhy133

基站采用BBU+RRU方式 远供电缆也期待带/安
时间:  2010-3-17 09:46
作者: nnyun

原帖由 服务生 于 2010-3-16 20:18 发表
中间的铜芯拧在一起就行,不像光纤熔接后要特别保护,现在的接头盒都能用.


应该可以
时间:  2010-6-11 23:08
作者: wanjianhong

如果利用远供电源供电的话,是否可以带电接续啊?
时间:  2010-6-24 16:56
作者: newsxy

可以带电接续。
时间:  2010-6-29 22:50
作者: wanjianhong

我觉得还是有危险的,毕竟线路上是280或者380VDC,虽然对地是悬空,对地没有回路,就怕身体同时接触两极发生短路。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114