一、组合电源配置原则:表示方法:XXX-48V/300A-3*25 XXX    :厂家48V/300A:组合电源的系统容量,由远期负载用电量决定。3*25    :3个25A模块。模块容量由系统容量决定。模块数量满足三方面:①设备用电量=设备功率/工作电压                    ②蓄电池补充电量=蓄电池容量/10③另外,保留一个备用模块。 二、电池配置原则:表示法:48V,200AH 48V   :电池电压,由设备决定。200AH :电池电量,保证设备长时间不断电。例如200AH可保证6A设备24小时用电。电量计算公式:Q=KIT/N[1+0.008(T-25)]式中--蓄电池组容量(安时);K--安全系数    K=1.25;I--电池组最大放电电流;I=30A;n--放电容量系数;n=1T--取定蓄电池组放电小时率;按24Ht--实际电解液最低温度(t=15C)。电池放电终了每只电池的端电压为1.8V 另外,考虑到组合电源直流配电单元应具有负载下电和电池保护功能,实际配电容量小于计算结果。  三、交流配电原则:表示法:380V,50A 380V由配电室引接。380V*50A为交流系统容量,为直流系统容量+远期空调、照明用电量。