通信人家园

标题: [求助]有关EPON室外机柜的接地引电问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-3-24 13:27
作者: Fernado     标题: [求助]有关EPON室外机柜的接地引电问题

本人才开始接触EPON类的工程,如果我打算在室外安装一个EPON综合柜,其市电从哪里引入?就近找个市电引节点是否妥当?另外机规本身的接地,如果附近没有大楼接地体,该怎么解决?望各位高手赐教。
时间:  2010-3-24 17:43
作者: stHifly

1.电:跟供电局报装
2.地,接大楼主钢筋(敲墙)~~ 业主实在不给敲,那就近做简易地网  在室内的不怕雷劈的话...不做也行,但总有点担心RPWT
时间:  2010-3-24 19:58
作者: Fernado

谢谢楼上。我问的就是室外机柜的问题,所以不存在接大楼接地体的情况,你所说的简易地网能不能讲详细点;另外关于引电的问题,你的意思是就近找个能装电表的建筑装个电表是吧?
时间:  2010-3-25 12:39
作者: stHifly

1.电表向供电局报装在野外的话,一般会在离机柜最近的供电线路的某条杆上给你装个电表的(当然你也可以要求叫供电局把电表装到EPON机柜旁边,但肯定要加收钱的,因为他们要立杆要拉电源线),还不如自己买线立杆拉~  (如果你EPON机柜就在供电线路旁边,那省不少)

2.简单地网~一般要求10欧以内
制作方法:
约需开挖地面积为10~24平方米,约需热镀锌角钢5~12条埋地(角钢埋地后顶部离地面距离>80cm),每条热镀锌角钢相隔2m,角钢间用40x4mm热镀锌扁钢焊接起来。最后再焊一根地极接头上去~~ 然后回填泥土,再用铜钱把地极接头和室外机柜的保护地连接。
时间:  2010-3-25 15:15
作者: zhanglufei

大楼接地体就是这样做的,说的很详细
时间:  2010-3-26 23:58
作者: yang0316

3楼说得很详细,照着做就行了。
时间:  2010-3-30 17:00
作者: liushucom

电是有供电公司来引接,那样要专业点。接地么就做个简易的接地,打几根地桩,用镀锌扁铁连接。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114