一、接入网机房:

1、要求标注指北方向,机房有地址的必须注明详细的地址。——要求机房要标明详细的地址。

4、对要求“并当场和业主说明机房所有水管必须包封或移出机房外”,一般我们是提出包封,能否举出一些包封的做法。——机房在天花板有水管汇聚的话一般先建议不采用该机房,实在不行的话采用钢板包封;如果机房是落水管一般采用砌墙的方法包封。

5、我们不明白落水设施是什么东西,能否举出一些实物名称——一般指落水管、水龙头、厕所,其他视实际情况而定。

7、我们需要知道开挖地面的面积,如打多少根地极,使用什么材料,怎么安装?这样才能跟业主提出来.——现场具备30米×1.5米长条形或10米×5米矩形地面以便埋设地线。接地体采用镀锌钢材,其规格要求,钢管50*2.5mm(10根),扁钢40*4mm。接地体引入线室外部分采用40*4mm镀锌扁钢,埋地引入至机房内,并垂直引上至距地500mm处设置地阻测试点,用黑漆涂刷。

8、上次东心岭提出空调的通风问题是否也是要考虑的,有没有衡量通风的标准或规定。——

9、“在机房草图中标出市电进入机房的位置,要求打墙孔进入机房的交流配电箱”是什么意思?——就是市电怎样从低压配电房引入到接入网机房,确定市电引到交流配电箱穿过墙孔的合适位置。

12、接入网有没有最小面积的要求,有的话长、宽的最小要求? 设备间的最窄边终局容量(门)≤20482048~5120≧5120独立设置的用户通信设备间≧2.4米20~30平方米40~80平方米≧80平方米单体建筑配套通信设备间≧2.4米15~30平方米20~60平方米≧80平方米一体化通信设备间≧2米160门≧4平方米256门≧6平方米512~1024门≧16平方米