通信人家园
标题:
电缆载流量计算
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-4-9 12:25
作者:
jonlam000
标题:
电缆载流量计算
1、
按导线允许载流量选择电源线
根据设备功率计算电源线输电电流
单相:
I=P/U 3
相:
IP=P/3 UP
式中的
UP
、
IP
为相电压、相电流
2
、根据使用环境确定耐压等级
通常低压环境下使用
600/1000V
耐压等级电缆
3
、确定电缆敷设条件
空气中敷设、直埋敷设或管道中敷设
通过以上条件查阅电缆载流量表,选择合适截面的电缆
通常载流量表中的允许载流量为线芯长期工作在一定温度下的极限
载流量,在选用时应适当留有余量。
交流电源线选择(交流保护地线)
保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定:
1
、相线截面积S≤16mm2时,保护地线截面积Sp为S;
2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2;
3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S;
4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值:
截面积公式.jpg
(2.19 KB)
2007-8-8 11:17
式中Sp-----PE线的截面,mm2;
I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A;
均方根值也称作为效值,它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。比如幅度为
100V
而占空比为
0.5
的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有
50V
,而按均方根值计算则有
70.71V
。这是为什么呢?举一个例子,有一组
100
伏的电池组,每次供电
10
分钟之后停
10
分钟,也就是说占空比为一半。如果这组电池带动的是
10Ω
电阻,供电的
10
分钟产生
10A
的电流和
1000W
的功率,停电时电流和功率为零。
那么在
20
分钟的一个周期内其平均功率为
500W
,这相当于
70.71V
的直流电向
10Ω
电阻供电所产生的功率。而
50V
直流电压向
10Ω
电阻供电只能产生的
250W
的功率。对于电机与变压器而言,只要均方根电流不超过额定电流,即使在一定时间内过载,也不会烧坏。
PMTS1.0
抽油机电能图测试仪对电流、电压与功率的测试计算都是按有效值进行的,不会因为电流电压波形畸变而测不准。这一点对于测试变频器拖动的电机特别有用。
正弦信号的均方根值求法
rms=(Vpp/2)*sqrt(2)
K-----
计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114;
t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)
直流
电缆线径由线路
压降
决定
导线截面积计算公式为:
S=(If * L)/(r* ΔV)
If
:导线中最大电流
(
安
)
;
L
:导线长度
(
米
)
,等于距离的
2
倍;
r
:电导率(电阻率的倒数
),
铜取
57
,铝取
34 ΔV
:导线设定压降
(
伏
)
,
-48V
时取
3.2V
;
S
:导线截面积
(
平方毫米
)
。
因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,
选择对应电缆。
时间:
2010-4-10 15:43
作者:
燕赵笑笑生
感谢楼主,留下备用
时间:
2010-4-12 10:30
作者:
kingwens
电流矩法是按照直流供电回路所允许的电压降来计算导线截面积的方法。
计算公式:ΔU=IL/γS
其中ΔU:导线电压降(V)
I:流过导体的电流(A)
L:导线长度(m)
γ:导体电导率[m/(Ω.mm2)],铜取57
S:导线截面积(mm2)
使用电流矩计算公式需要注意的问题
导线长度L的取值,在计算某一段供电回路总电压降时,应按正、负线的总长计算。
时间:
2011-1-28 10:08
作者:
skhygy
标题:
学习一下
时间:
2011-11-16 16:56
作者:
lingfeng6228
楼主计算直流线径的时候 压降取3.2v是全程压降。错了!
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)