标题: 远供电源不均流  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-4-20 22:01
作者: wanjianhong     标题: 远供电源不均流

现在有个局的远供电源存在不均流的问题,当负载加大时,几个并联机框中的电源模块不自动均流,导致模块相继过载保护,结果是电源输出断开,业务中断。目前所带负载只有设计容量的50%就不敢加了。

局端的安装环境有点特别,设备安装在华为电源柜大约5CM处,华为电源柜目前容量是700A,一墙之隔的是市电电力室,我们怀疑有磁场干扰均流母线的信号。对于直流电源均流母线抗干扰,不知道各位同学有什么好的建议吗?谢谢
时间:  2010-4-21 08:06
作者: super__m

你测一下市电电力室和你的接地系统有没有压差,如果有的话,可以把你的接地接入市电电力室那边的接地试一下。距离较近的多种设备,最好共用接地系统。

[ 本帖最后由 super__m 于 2010-4-21 08:09 编辑 ]
时间:  2010-4-21 14:25
作者: hearthurt

同意super_m的方案,共用接地系统
时间:  2010-6-11 23:14
作者: wanjianhong     标题: 回复 1# 的帖子

地线是与华为开关电源接到一起的,开关电源的交流电来自市电电力室,两者间应该不会有压差的。
时间:  2010-6-20 16:23
作者: mifengw

检查一下华为开关电源的48V+到接地排之间连线是否接触良好,线径是否过细?