作者: 旧农民     标题: 想问下..这个材料..希望大家帮手下..

我想问一下线.直径.0.4mm  和  线0.5mm的  电缆线
          用法有什么区别呀..
在哪个工程部份..用线径0.4的..和用0.5的..谢了呀
时间:  2010-4-25 18:14
作者: alfred8011

好像是电阻不同,0.5最大的有1600对,0.4的最大有2400对。其他的就不知道了,,帮你顶下,
时间:  2010-4-25 18:21
作者: sftxys

0.5的电阻小些,一般是主干用0.5的,从机房总配线架到交接箱用0.5的,从交接箱到分线盒用0.4的
如果距离较远,也有0.5的
时间:  2010-4-26 11:54
作者: np123456

主要根据传输距离的远近来区别,0.4一般最远4.0KM,0.5可到5KM。距离指MDF到用户分线盒。
时间:  2010-4-26 22:42
作者: 旧农民

小弟.............谢谢各位了呀...........
时间:  2010-5-3 11:51
作者: gtingfeng

楼上说的好
时间:  2010-5-3 13:02
作者: txu

是电阻不同,根据传输距离远近MDF到用户分线盒来区别,现在因为要兼顾数据业务,一般要求设备到用户3.5km以内,实行光进铜退和宽带下移,用户距离设备都比较近很少用到0.5电缆了。