标题: [求助]馈线第一次接地应该在什么位置?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-4-28 13:36
作者: xiachao     标题: [求助]馈线第一次接地应该在什么位置?

馈线第一次接地应该在什么位置?移动和电信的要求不一样,移动是靠近馈线接头处,电信要求在平台下1.5 米处,
不知各位大佬有什么高见,谢谢

[ 本帖最后由 xiachao 于 2010-4-28 13:39 编辑 ]
时间:  2010-4-28 15:08
作者: xhy133

华为标准

[ 本帖最后由 xhy133 于 2010-4-28 15:41 编辑 ]

附件: 馈线三点接地.jpg (2010-4-28 15:41, 26.96 KB) / 下载次数 29
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTE4OTV8OTY3ZjhhMmF8MTc1NTY0MDYwMXwwfDA%3D
时间:  2010-4-28 16:55
作者: 潘帕斯肥鹰

铁路的,第一次接地在平台处,功分器下。
时间:  2010-4-28 23:05
作者: luokailu2010

很全面了 图文并茂
时间:  2010-4-29 15:47
作者: zflzfl

天线下1-1.5米处即可
时间:  2010-4-30 14:42
作者: wy258147

了解了。
时间:  2010-5-1 21:15
作者: nqyao     标题: 好像一个设计院和一个设计院的不一样,先来第一个设计院的。

(2) 室外接地
基站铁塔、天线支撑杆、走线梯等室外设施都应与防雷地网良好接触,并做好防氧化处理,要求接地电阻小于10欧姆。
基站室外天线不论安装在铁塔上还是在天面支撑杆上都应设避雷针,避雷针要求电气性能良好,接地良好,避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或杆上的所有天线。即所有室外设施如基站机房,移动通信收发信天线都应在避雷针的45度保护角之内。
室外馈线防雷接地一般采用三点接地方式,A点:距室外馈线头25-30cm、馈线离开塔身至天桥转弯处上方0.5-1米范围内(B点)、进入机房入口处外侧(C点:馈线防水弯之前)作三点接地。馈线防雷接地线应顺着雷电泻流的方向(顺着馈线下行)单独直接接地,防雷地线不允许打折、回弯。为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径大于130毫米。
各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地,且每一接地点最多只能连接三条接地线(这样可使接地点有良好的固定)。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。
时间:  2010-5-1 21:20
作者: nqyao     标题: 还有就是和2楼一样的,下塔1M处,

还有的地方要求在馈线头后1M,
时间:  2010-5-3 22:45
作者: digo66

呵呵  貌似标准差不多啊   DT的和华为的一样的
时间:  2010-5-4 03:07
作者: liuqx     标题: 不对。

海外铁塔没平台,怎么会在平台下1米处呢,国内有平台,有些馈钱在平台的最远端,比其它馈线多好几米,标准应该是天线小跳线与大馈线接头处下方1米左右的地方为第一接地点。
时间:  2010-5-4 14:42
作者: liuxq

貌似差不多,具体没有计算过。
时间:  2010-5-5 15:44
作者: shanchazhe

说的都是一样的事
时间:  2014-7-9 21:45
作者: wangjun19840729

好东西。
时间:  2015-5-3 22:27
作者: 王俊cqupt

真是太好了,正是我想要知道的内容
时间:  2015-11-7 13:33
作者: yijiecc

图文并茂,解决了我想知道的内容