标题: 爱立信2206基站挡板缺失造成载频高温吊死的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-5-4 09:50
作者: SR876     标题: 爱立信2206基站挡板缺失造成载频高温吊死的问题

挡板缺失造成载频高温吊死的问题随着网络资源频繁调整,大量载频拆闲补忙,由于扩缩容操作不甚规范,有较多基站空闲载频位置的挡板出现了缺失状况。
近期故障处理时发现有较多载频温度在60℃以上,高温直接导致载频退服故障,经进一步测试大部分高温载频降温后可以继续使用,历经高温后将缩短使用寿命。如:4月15日梵门桥基站有载频无通信告警,机架的5、6空槽位无挡板;4月29日红枫林基站有载频无通信告警,机架的5、6空槽位无挡板。
机架上的风扇对载频的散热作用由于挡板的缺失,效果明显减弱。(DTRU的5、6槽位因无挡板风的阻力较4槽位小,致使4槽位的DTRU散热效果未起到)如下图:




















后又针对该挡板散热问题实验如下:

无挡板时该载频温度为37.4

装上挡板后15分钟后,该载频温度下降到30.9
由于该挡板缺失现象基站比较普遍,对于只有2个载频的机架可用一个挡板横档的应急措施缓解载频高温故障压力:






夏季高温季节日渐临近,因此建议规范载频挡板的安装,使机架内部的散热效果有效运转,以降低载频故障率,切实确保网络的安全运行。