通信人家园

标题: [求助]DDF及ODF接地问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-5-11 15:45
作者: asozzy     标题: [求助]DDF及ODF接地问题

设计工作我才上手,被老师教导说DDF及ODF架不能复接,但某设计说明中却写道“新增DDF及ODF架的保护地线与相邻机架进行架间复接。”疑惑不解ing,望求各方大虾解答!
PS: DDF、ODF接地线线径多大合适?16平方合适否?

[ 本帖最后由 asozzy 于 2010-10-11 16:34 编辑 ]
时间:  2010-5-11 15:47
作者: jadey237

正常都是一个个复接的没有单独连接的吧
我记得DDF、ODF机柜本身都是带有接地连线的
好久没做过忘记了呵呵
时间:  2010-5-11 16:02
作者: asozzy

DDF/ODF如果要单独接地,接地线应该另外采购!
如果复接,应该是机架自带的吧?!
我在某一县局中心机房内被建设方要求单独接地!囧!!!
时间:  2010-5-11 17:17
作者: 非法用户

DDF和ODF架体地线可以复接,ODF防雷地不可复接
时间:  2010-5-11 20:05
作者: 练倒立的蚊子

我是干工程的,时间很短。我见过DDF \ODF都是直接接到地牌上,而且都是25平的,16的也有不过特少,PDF用95的。不懂复接什么意思,是不是两个架子连起来?这样就不用了,因为很多相连架子上都有连铁都是导通的
时间:  2010-5-11 20:08
作者: 练倒立的蚊子

对了,DDF\ODF接地一般都接在柜顶,不过ODF柜里也有个接线柱不知道干什么用的,难道是防雷?基本干活的都不接
时间:  2010-5-11 21:32
作者: PE材料     标题: 回复 5# 的帖子

剩余光缆有吗?QQ:543951395
时间:  2010-5-12 09:46
作者: asozzy

原帖由 非法用户 于 2010-5-11 17:17 发表
DDF和ODF架体地线可以复接,ODF防雷地不可复接

QQ截图未命名.png
在规范中找到的相关内容,可复接也可T接

附件: QQ截图未命名.png (2010-5-12 09:46, 63.94 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTMyNTl8ODM1OTZkZDl8MTc1NDc0NDE0OXwwfDA%3D
时间:  2010-5-12 11:37
作者: stzll

光缆的加强芯至光缆专用地线排不能复接
时间:  2010-5-12 13:33
作者: beret2015

DDF\ODF之间可以复解,也可以T接,这个你可以参照机房原有的设备或者局方的要求!!~~
时间:  2010-5-12 16:39
作者: hudb417253

最好不要复接,可单独接到接地铜排上,16平方线即可。
时间:  2010-5-12 23:28
作者: stHifly

架体保护地不复接简直是浪费地线
时间:  2021-10-8 10:16
作者: tyronswanson

asozzy 发表于 2010-5-12 09:46
在规范中找到的相关内容,可复接也可T接

这是什么规范?
时间:  2023-3-8 15:47
作者: ffiline

按照《通信机房防雷与接地标准》中,工作地有两种布放方式,复接和不复接,两种方式要求的布放方式和线径不同。
时间:  2023-3-9 09:54
作者: 523783873

4楼  8楼强