关于局房搬迁中动力配套方面的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-5-12 21:27
作者:
kobe
标题:
关于局房搬迁中动力配套方面的问题
现在很多小地市的通信交换局经过多年业务发展,原有局房的条件已不能满足发展需求,需要搬迁至新的生产楼机房,比如在往一个新生产楼机房进行设备搬迁的时候,动力配套专业肯定要先行,提前做好高低压配电准备,搭建起交直流供电系统,布置走线架、并做好防雷接地设施等,以保证通信设备能安全用电。在这个搬迁过程中,动力配套专业都需要注意哪些事项,按照一个什么步骤和原则展开搬迁的准备工作呢?希望各位动力高手给予指点,非常感谢!:)
时间:
2010-5-13 09:40
作者:
mifengw
第一步:根据机房面积、机房类型、办公区域大小及空调大小,决定高压配电的引入容量和油机容量。选用容量要适当放大,因为终期负荷难以精确预测,并且高低压配电和油机扩容难度较大。
第二部:确定高压配电柜的配置方式(两路市电),如是一路市电,建议预留扩容为二路市电的空间。
第三步:确定低压配电柜的配置方式,建议用两台等容量变压器,远期考虑并联运行。
第四步:油机建议选用两台并机运行,初期可以单机运行,后期两台并机运行。
第五步:根据机房设备和空调的布置情况(一般由邮电设计院设计),以及大楼办公区域的用电需求(一般由建筑设计院设计),确定低压配电柜的分路情况,以及ATS开关所带负荷,建议ATS开关和ATS开关所带负荷选用容量适当放大,并多预留几个开关做备用,因为大楼负荷增加主要在ATS开关侧。
第六步:根据机房的需求,确定机房空调、开关电源、UPS和相关蓄电池组的配置。机房空调需要一次规划到位,分批安装。开关电源整流架建议一次规划到位,模块分批安装。UPS和相关蓄电池组建议一次规划到位并安装到位,后期扩容按照新上一套系统来考虑。
第七步:机房走线架、防雷接地设施等一次规划到位,可以分步实施。
以上完成后,机房搬迁就可以开始了。