通信人家园
标题:
[求助]关于保护关键站的断电方案
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-5-29 12:58
作者:
xixibaobao
标题:
[求助]关于保护关键站的断电方案
坛子里有没有人做过保护关键站的断电方案设计?
时间:
2010-5-30 23:18
作者:
ccctjq
很好
有什么好办法吗?
时间:
2010-5-31 08:12
作者:
zhu44
是电源设计吧?
你这个是传输节点和无线共站的吗?
时间:
2010-5-31 09:35
作者:
xixibaobao
共站的
个人觉得可以从电源、传输着手。
但是具体勘察要收集资料不是很明确。不知道还有其他方案没有?
时间:
2010-5-31 10:16
作者:
zhu44
可以找一下信产部的通信机房电源设计进行参考。
要看你的传输节点等级,是国干、省干、还是本地网;
如果国干或省干考虑新建一套电源系统(增加蓄电池备电时间)+油机。
如果是本地网,可以和无线共电源柜(增加蓄电池备电时间),不过电源是有一次下电和二次下电保护的,传输设备的主用电源线路一定要连接在二次下电保护的空开上。
所以你要勘察的内容是设备的最大功耗,电源设备支持的最大功率和空余空开数量基于容量,电池的备电容量、ACDB支持的最大功率的空余空开数量、机房空间
个人意见,仅供参考!
时间:
2010-5-31 12:43
作者:
xixibaobao
标题:
回复 5# 的帖子
多谢5楼兄弟
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)