通信人家园
标题:
光缆直埋工程
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-5 00:16
作者:
tzj1550
标题:
光缆直埋工程
我们公司有2段直埋工程,小包工头全程只挖50-60公分深的直埋沟就放缆已回填土,公司要求整改,我提议公司2个整改方案1、有光缆有预留的地方把光缆挖出来再把沟加挖深,最后在把光缆放下去,这样300米一段,300米一段的开挖整改。2、全程采用混泥土包封,在原来开挖的沟上挖30公分然后采用混泥土包封,在回填30公分的原土。
不知各位高手还有没有更好的办法帮我支支招 谢谢各位了
时间:
2010-6-5 01:09
作者:
tzj1550
标题:
[求助]直埋工程问题
我们公司有2段直埋工程,小包工头全程只挖50-60公分深的直埋沟就放缆已回填土,公司要求整改,我提议公司2个整改方案1、从有光缆有预留的地方把光缆挖出来再把沟加挖深,最后在把光缆放下去,这样300米一段,300米一段的开挖整改。2、全程采用混泥土包封,在原来开挖的沟上挖30公分然后采用混泥土包封,在回填30公分的原土。
不知各位高手还有没有更好的办法帮我支支招 谢谢各位了
时间:
2010-6-5 01:28
作者:
飞翔的心
这样搞,要很小心光缆啊
时间:
2010-6-5 09:03
作者:
gtingfeng
也可以加盖板保护
时间:
2010-6-5 10:39
作者:
xlfdx2
在施工前没谈好就施工,确实会出现一些问题,搞好后来处理很麻烦,双方都是损失。楼主的两个方案都不可取,第一个方案可能会损坏光缆;第二个方案成本太高,不知建设单位给施工方的费用够不够,包封后以后维护很麻烦。具体要怎么处理,要根据光缆所处环境情况,因地制宜,与施工方达成保护光缆的措施。
时间:
2010-6-5 11:23
作者:
sftxys
另买些光缆来放如何
时间:
2010-6-5 17:59
作者:
凌枫
标题:
还是第一个方案合适,不过要注意保护电缆.
不是很麻烦.
关键是开始挖的时候多加小心就是了.
借用一句广告词:没什么大不了的.
时间:
2010-6-7 20:19
作者:
flyover
后期整改总是比较麻烦的
时间:
2010-6-8 10:36
作者:
super__m
光缆2Km一个盘长,每接头处有光缆预留一定长度,所以你进行整改的区段,应该必须要包含一个接头在内,所以起码应该是以1Km为单位进行整改
时间:
2010-6-8 11:18
作者:
jzy799
开挖出来用沙袋防护,然后回填
时间:
2011-3-22 15:52
作者:
junyang69
低于标准埋深2/3时,应下沉或加固保护,找个方便的或者费用低的方式处理吧。
时间:
2011-3-23 06:44
作者:
wanggaoyang
标题:
回复 1# 的帖子
同意4楼意见 加盖板保护,
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)