通信人家园

标题: 小妹请教电源问题。。  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-6-7 10:51
作者: shuang11     标题: 小妹请教电源问题。。

请教各位一下电源的问题。。。。

小妹近期刚开始着手于设计 传输方面的工程。。

对于一些电源大小还不大清楚。。。

比如说混合架要接入32A的。。。 那接入别的大小可以么?。范围大概在多少???。。 20A?。63A?。。

然后M1000 正常我们是接入10A的。。那接入6A的可以么??。。
时间:  2010-6-7 10:53
作者: shuang11

然后比如说。。 什么设备要接多大的电源。。。  有规定么?。。。
时间:  2010-6-7 11:30
作者: ws781129

这要根据设备的具体功耗值来确定,一般设备厂家都有自己设备的电源标称值。
时间:  2010-6-7 12:20
作者: lnpdit_ycs

找厂家啊。其实都耗电很少的!Metro才区区100w左右。6A可以用了啊
时间:  2010-6-8 14:50
作者: moister

规定接32A的,只要比32大就行了,M1000,6A足够,但是现在头柜或者开关电源最小的都是10A
时间:  2010-6-8 14:53
作者: 难得糊涂2008     标题: M1000 正常我们是接入6A,最好。1

太大了,太小了都不好,太大了过流了设备烧了,空开还没有跳闸呢,太小了,老跳闸,掉电。
时间:  2010-6-8 16:21
作者: shuang11

原帖由 lnpdit_ycs 于 2010-6-7 12:20 发表
找厂家啊。其实都耗电很少的!Metro才区区100w左右。6A可以用了啊



100W的话。。怎么算它是6A就可以呢???。。


100/48???。。。
时间:  2010-6-9 00:12
作者: stHifly

开关大小=(功率/ 电压)* 1.5倍
一般开关电源或直流屏上的直流空开最小是6A,故M1000就接6A咯
时间:  2010-6-9 10:02
作者: ets88

按照设备要求的规格接入,如果没有正好的,就选大一点儿的,最好不要选小的。
时间:  2010-6-9 14:31
作者: Miro

电流A*1.5,应该是选择空开和线径的依据,线径原则上取大一点为好。
时间:  2010-6-9 14:34
作者: 飞天煮煮

比如10A的输入  输出可以有10A*3 也就是说所有输出的标称值不要超过30A就可以
时间:  2010-6-10 11:14
作者: shuang11     标题: 回复 11# 的帖子

是说混合架吗???..


不明白啊.
时间:  2010-6-10 15:34
作者: shuang11

原帖由 飞天煮煮 于 2010-6-9 14:34 发表
比如10A的输入  输出可以有10A*3 也就是说所有输出的标称值不要超过30A就可以




想了一下。我大概明白了。。

就是说。混合架的电源大小。。  乘以3 。。只要大于所有输出的电流大小相加 就OK了。。是吧。。
输入的电源大小就是混合架要接的电源大小???。。


谢谢谢谢。。
时间:  2010-6-12 00:42
作者: 乌龙云

路过
时间:  2010-8-6 12:04
作者: 虔诚的基督徒

原帖由 shuang11 于 2010-6-10 15:34 发表




想了一下。我大概明白了。。

就是说。混合架的电源大小。。  乘以3 。。只要大于所有输出的电流大小相加 就OK了。。是吧。。
输入的电源大小就是混合架要接的电源大小???。。


谢谢谢谢。。 :hug ...

混合架架顶电源是应该按照上桩头的容量*(2倍)来配置下级分路的容量.上桩头配电32A,下级分路最好配置为总分路容量为60-80A,然后再按照具体综合架内设备功耗来计算合适的满配电流,实际传输设备可能板卡,未插满,满配电流是终极考量,满配电流*安全系数,1.2~1.5,之间,选择合适的空气开关.既要保证空开敏感性,又不至于配置较大的电流,再根据合适的电流选择合适的电力电缆线径,有表可查,选择适当载流量的线径,或者单芯,双芯,多芯,-----传输设备基本不会用到双芯.根据电力电缆选择合适的机架接地线和设备接地线.机架接地一般为35平,接地线的选择亦有表可查.

[ 本帖最后由 虔诚的基督徒 于 2010-8-6 12:07 编辑 ]