请问哪位大虾,通信设备的标签规范如何制作,帮我附一下文件过来,谢谢
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-12 17:12
作者:
zhibang
标题:
请问哪位大虾,通信设备的标签规范如何制作,帮我附一下文件过来,谢谢
请问哪位大虾,通信设备的标签规范如何制作,帮我附一下文件过来,谢谢
时间:
2010-6-12 17:14
作者:
zhibang
因为刚从大学走上工作岗位,现在公司里也没有人会,哪位细心的大哥帮我详解一下。谢谢啦
时间:
2010-6-12 17:37
作者:
水弥勒
所有电源线、地线、信号线、尾纤及多芯同轴中继电缆的每根芯线均要粘贴标签,微同轴电缆每根电缆一个标签,120欧中继线每对一个标签,标签紧贴端头粘贴,距离端头2cm,机柜门、侧门板保护接地线不需做标签;
标签上一般都印刷有标签用途,按用途使用,如: Power cable :电源线 ;Trunk cable: 中继电缆 ; Subscriber cable :用户电缆; Optical fiber:光纤;
一般标签上都印刷有R 和L ,如果标签上没有印刷R 和L ,则本端连接位置一律写在标签的右侧,后加(L),远端本端连接位置一律写在标签的左侧,后加(R);
电源线标签内容规范:远端:机架号—设备类型-电源线的性质;本端:机架号—设备类型-电源线的性质;行号架号:A01、A02、、、B01、B02、、、; 设备类型:ZXJ10、ZXA10、。。。、直配(直流分配柜)、列头柜等;电源线的性质: -48V、GND、PE;
标签书写工整,应使用仿宋体打印,条件不具备时应采用工程字书写,内容格式符合产品规范,注明本端和远端位置,不得简单使用数字标注,内容一般要求采用如下格式:机架号(或模块号、机柜名称)-机框号-板位号-接口号,机架号一般标注为:A00、A01、、、B00、B01、、、;如现场设备少,没有设备种类重复,通过设备种类名称即可区分,机架号可以直接取设备名称,如:RSM、RSU、SDH、 DDF、ODF等;
时间:
2010-7-17 11:58
作者:
zhibang
谢谢指点
时间:
2010-7-21 15:30
作者:
stHifly
按运营商的要求做,现在所有运营商应该都有自己的要求