通信人家园

标题: 光缆接ODF架时加强芯要接怎么接  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-6-21 01:02
作者: hyh197654     标题: 光缆接ODF架时加强芯要接怎么接

刚刚在中国通信网看到有个讨论
   光缆接ODF架时加强芯要不要接地,有说要接地的,也有说不要接地的,
各位高手出出主意
时间:  2010-6-21 08:41
作者: zhoukoujin

  不但要接地,而且要接好。主要是考虑到雷击或强电进入造成危害。一般来说,ODF架上有光缆金属加强芯专用地线排,但在日常施工中,由于疏忽或其他原因,可能会有光缆终端的金属加强芯及金属护层未做接地处理的现象,而是直接在终端将金属加强芯与金属护层断开,没有接地。如此当发生雷电灾害时,由于雷电数万伏的高压放电,也会产生极其严重的后果。在日常的通信机房巡检或施工中,应确保市话电缆、通信光缆及所有引入的电力电缆的金属外护层在终端均做接地处理,并使用截面积为不小于16平方的软电缆有效连接;市话电缆金属保护层在总配线架上的接地应重新加做。将原市话电缆金属护层在配线架上连接时,在接触点要打磨掉配线架上的原有保护层,且每条电缆的连接地线要使用截面积不小于16 平方的软电缆连接,并将该连接部位做绝缘处理,以防止意外放电。另通信机房中的总配线架要严格按照施工规范,根据实际长度使用线径不小于50~75 平方的铜线电缆直接连接到室内总地线排上,以确保雷击时电流能够在足够小的电阻地线上迅速泄流。

时间:  2010-6-21 08:42
时间:  2010-6-21 08:53
作者: whtxsjy

有意思
本人了解有2种说法1)是要严格接地,包括光缆户外接续时加强芯严格接通
                  (2)彻底分离,光缆户外接续时加强芯悬空,严格断开,确保电气不连通.
不知究竟哪种正确?或都有道理?
时间:  2010-6-21 11:20
作者: hyh197654

以前我们单位都是采用严格接地的办法,现在有人提出要用机房外就分离的方式,不知道哪种更好
时间:  2010-6-21 11:53
作者: 1997deman

这个问题一直都在讨论
时间:  2010-6-21 21:46
作者: 温和阳光

两种方法同时在用。按着上面的观念来看的话!
因为接地一直有两种理论:一、全程电气连通学说,赞成全程电气连接,在机房内接地;
二、全程断开,所有金属部件在线路上就做有效电气隔断,进入机房的线缆,必须还要做有效接地。
现在采取的观念,和通用做法,都是后一种。其实吊线也是一样,也在做全程接地,和做有效隔断
时间:  2010-6-23 11:15
作者: wgqhch

从理论上讲应该全程做好电气连通,在两端接地。接地的功能不但是放电也有引流的作用。单从通信领域各类工程的设计水平来说都是马马虎虎,不如不做,做了往往是引火上身。
时间:  2010-6-23 15:16
作者: nnyun

[localimg=400,300]1[/localimg]
时间:  2010-6-23 17:07
作者: tjun816     标题: 要接地

最近在一级建造师教材上,关于光缆加强芯的接地,在机房终端是要接的,但在中间接续时,是不能使其电气接通。
时间:  2010-6-23 17:58
作者: zzj200

嗯,还是有争议的!
时间:  2013-8-2 14:47
作者: 通信前线

好的方案
时间:  2015-12-17 12:44
作者: gjy569319225

ODF框内的光缆加强芯接地排-指的是什么? 平时没有看到这个东西啊?