有个电源方面的问题让我有些迷惑,特向你请教,还望在百忙之中,帮我解答一下,十分感谢!     具体情况如下:
     我在做一个城域网的项目,在一个中心机房需要加8端华为的路由器,共需要引接32路63A电源,功耗总共为32000W,需要在这一列加列头柜。有下面几个问题:
     1、加一个列头柜能满足我的需求吗?最好还要有余量;如果能,加多大的列头柜合适?
     2、列头柜向本机房的开关电源引电,目前开关电源总容量为1500A,实配900A,目前已用200A,这个开关电源需要扩容吗?
     3、新增列头柜至开关电源的电源线需要多大截面积的、电源线用单芯的还是多芯的?一主一备的方式可以吗?
时间:  2010-6-21 14:53
作者: 猪没本事

1:32000W的功耗,直流电源也就是600多A,一个头柜完全可以满足要求,建议用1200A及以上头柜,不过具体要结合机房该列空间以后的规划来确定。

2、本次设备600多A+已用200A马上接近900A的实配极限,开关电源必须扩容。建议本次工程扩容到1200A.

3、头柜与开关电源的线缆建议用单芯电缆,主备方式引电,电缆的面积估算,如果不可虑距离和压降,按每平方毫米4A估算。