机 房 要 求

由于室内信号不可能自己产生,所以在大楼内要安装个适应于室内的基站。由于基站为贵重设备,所以必须要安装在机房中便于管理和维护。
1.机房有着严格的要求,才能保证基站不受外部影响,具体为:
A.机房面积要求达到8-15㎡。
B.机房高度要求达到2.6m。
C.机房宽度要求达到2.2米以上。
D.机房内要求没有消防喷头,如果有则需拆除或者堵住。
E.机房内严禁水管或消防管等。
F.机房内能够安装空调室内机。
G.提供空调室外机外挂处,与空调室内机距离不能超过20米。
H.提供空调出水处。
I.屋内要求防雨,不能漏水。
J.地板要求能承重600kg/㎡。
K.要求独立机房,无其他设备。
L.机房不建议在楼顶,如果机房若在楼顶,业主则需提供顶层结构图。
M.电源要求提供24小时不间断供电380V电源15KW。
N. 电源要求提供24小时不间断供电280V电源5KW。(仅电信要求)
O.机房的墙体中至少有一面为实体墙

2.机房内基本设备:
A.2G主设备一台,尺寸为:1700(高)×600(宽)×600(深)。
B.3G主设备一台,尺寸为:1700(高)×600(宽)×600(深)。
C.供电主设备一台,尺寸为:1800(高)×600(宽)×600(深)。
D.室内空调一台。
E.其他若干待定设备。(需方案设计完成后根据情况定)
F. 设备为双开门设计,一般要求有足够空间维护
机房的要求是室内覆盖的首要满足条件,机房的确定方可进行覆盖设计。运营商对室内覆盖设计和工程要求都有着严格的要求和规范。