通信人家园
标题:
蓄电池500AH代表???
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-24 10:53
作者:
b5792
标题:
蓄电池500AH代表???
对于蓄电池组,500AH的容量能保证多少小时呢???怎么计算呢??给个计算公式??例如对于300W的传输设备,能保证多少时间供电??
时间:
2010-6-24 11:01
作者:
caowen1234
一十小时放了电率为标准来取定的,在2度条件下,以50A的电流放电10小时至1.8V终止电压放出的电量,50A×10h=500Ah
至于300w你要看是24还是-48V了,两个电流不一样嘛,小电流放电还将多放出5%的电量。
时间:
2010-6-24 11:42
作者:
b5792
当然是48V的了,怎样计算楼上给个公式,谢谢了
时间:
2010-6-24 11:56
作者:
虔诚的基督徒
48V设备:设备工作电流:300/48=6.25A,
Q=KIT/η[1+α(t-25)],500=1.25*6.25*T,T=64h,即两天半左右.
24V设备:设备工作电流:300/24=12.5A,
套用,各地关于安全系数,放电系数,温度系数,最低环境温度,均有不同,根据经验,实际情况及当地供电安全系数,具体配置蓄电池容量.
时间:
2010-6-24 14:06
作者:
zflzfl
电流A*时间(H)*放电系数=500AH
时间:
2010-6-24 15:26
作者:
dickliu
看蓄电池制造厂的标示是10小时率还是20小时率,多半是10小时率下的容量值。
也就是500Ah/10(小时)=50Amps
300W设备/48=6.25A,直接找蓄电池厂家提供的放电手册就知道放电多长时间了。
时间:
2010-6-24 16:48
作者:
b5792
楼上说的没有说清楚啊??
时间:
2010-6-25 08:53
作者:
dickliu
额,500Ah的电池,负载6.25A,理论放电时间等于500/6.25=80小时。
但实际上电池第一二次放电表现会稍差一些,加上温度影响或其它各种因素,可以考虑在65-70小时左右。
如果单靠电池来供电,应当用不了这么长时间吧?
假设蓄电池要运行5-10年的,建议稍稍加上余量;避免电池后期放电时间变短而备用时间不足,也就是把电池配稍大一点儿,因为电池容量会随着使用而衰减。
时间:
2010-6-28 21:18
作者:
cf15881027720
I10=0.1C10(A)
C=Ah
时间:
2010-8-6 16:35
作者:
阿根廷
谢谢
时间:
2010-8-7 09:24
作者:
瞬间88
学习 了!
时间:
2010-9-10 16:40
作者:
xhy133
学习了
时间:
2010-9-10 18:19
作者:
练倒立的蚊子
AH就是电流乘时间,300瓦/48V=6.25A,500ah/6.25A=80小时
时间:
2011-3-3 21:42
作者:
tnttnttnt
学习了