求交流电源线截面选择计算公式
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-1-5 11:29
作者:
feel.me
标题:
求交流电源线截面选择计算公式
我在网上能找到很多关于直流电源线截面选择的计算公式和方法
但总也找不到一个交流电源线截面选择的具体方法
在实际工作中也一直靠经验来设计
哪们有交流电源线截面选择的具体方法请赐教
如果资料大的话可以发到我的邮箱fm@vip.sina.com
先谢过了!!~~!!
时间:
2005-1-5 12:47
作者:
刚果金
直流电由于根据距离衰耗变化大,所以有一些计算公式.交流电在不长的距离内(比如1-2公里)没有这个问题,一般按照每平方5A来计算,这是中学的物理知识啊.
时间:
2005-1-6 09:09
作者:
feel.me
呵呵,谢谢你的回复呀.
初中学过的物理知识说真的忘得都差不多了
现在做一些设计在选用交流电缆差不多都临时抱佛脚的
在机房市电引入一般我们会选择RVVZ3*16mm^2+1*10mm^2的线
这样也就是这个电缆可以承受AC 80A的电流,对吗?
时间:
2005-1-7 08:54
作者:
雕德一
交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。一般选择的依据有以下四种:
1) 按机械强度允许的导线最小截面选择
2) 按允许温升来选择
3) 按经济电流密度选择
4) 按允许电压损失选择
通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。因为如果不加限制的话,导线的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。
时间:
2005-1-7 08:56
作者:
雕德一
具体因该查阅手册或厂家的说明书。
时间:
2005-1-7 09:32
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-1-7 11:26
作者:
无知者无畏
我的来得容易,查表
时间:
2005-1-7 11:29
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-1-7 15:53
作者:
刚果金
4楼的说的是对的,6楼估计是做设计的.
时间:
2005-1-12 14:52
作者:
feel.me
呵呵,你说得很准确,我就是做设计的
时间:
2005-1-12 18:35
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2006-5-23 10:03
作者:
chen8369
直流电源线和保护地线的资料哪位大虾有啊?
时间:
2006-6-27 21:01
作者:
flyingdeer
顶啊
时间:
2007-3-8 11:52
作者:
wzhj1213
谢谢各位了