通信人家园
标题:
中兴瘦AP配置
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-28 14:48
作者:
srlj007
标题:
中兴瘦AP配置
第一步:测试传输
步骤:
1.
用网线将笔记本电脑接到传输接口上。
2.
随便打开一个网页,
如果能打开移动
WLAN
登录页面,说明传输已经通了
。站点已经具备开通条件。
3.
如果不能打开移动
WLAN
登录页面,有以下几种可能:
a.
该上层系统是的架构集中转发;
b.
该系统用于推送
protal
页面的设备故障
c.
传输不通
我们可以用这个方法来测试是否传输存在问题。
打开我的电脑
à
控制面板
à
网络连接
à
右击本地连接
à
属性
à
选择
Internet
协议
(TCP/IP)
à
选择属性
à
使用下面
IP
地址;然后将
IP
地址设置为跟
AC
的瘦
AP
管理端口为同一网段的地址。
如:河源地区
WLAN
核心系统中
AC
瘦
AP
管理端口使用的
IP
地址为
192.168.10.10
;子网掩码为默认的
255.255.255.0
。那么我们可以将笔记本电脑
IP
地址设置为
192.168.10.11
,子网掩码为默认的
255.255.255.0
。
然后点击
Windows
开始菜单
à
运行
à
输入“
cmd
”
à
确认。这时会弹出“命令提示符”窗口。使用
ping
命令
ping
一下
AC
的瘦
AP
端口地址。
如果能
ping
通,则说明传输是好的,可以进行站点开通工作
(集成商仅负责线路的调通和站点的施工,由于上层设备原因导致站点不能上网的,可以让移动寻求厂家或架设该系统的单位寻求帮助)。
如果依然无法
ping
通,请确认站点和中心机房两端的传输端口是否接好(传输端口共有两个,一个在机房、另外一个在站点,只有将两端都接通,才能够完成开通)。
如果两个端口都已确认接好,仍旧无法
ping
通上层设备,则可报告监理寻求传输施工
/
代维单位的协助
。
第二步:
AP
的调测
步骤:
1.
首先给瘦
AP
上电。
09
年所使用的瘦
AP
都是
POE
供电(网线供电)的。因此,在没有
POE
交换机的情况下,我们需要用到中兴通讯
AP
自带的
POE
供电模块(就是
AP
包装盒里的白色模块
+
黑色变压器)。白色的
POE
模块上有一进一出两个以太网口,其中上面标识有“
W815/W
860
”
的一端连接到瘦
AP
上;标识有“
Internet
”的一端接到交换机或传输设备上,调测时此端口跟笔记本电脑网卡以太网口相连。
2.
开始调整
AP
。
中兴通讯
AP
的默认
IP
地址为
192.168.0.228
子网掩码默认为
255.255.255.0
。将笔记本电脑
IP
地址设为跟此地址同一网段(如
192.168.0.1
)。则可以登入
AP
进行调测,
一般瘦
AP
都有
1-2
分钟的启动时间,在启动时间内,是无法登进
AP
配置界面的
。
中兴瘦
AP
的默认登录用户名为:
admin
;默认登录密码为
password
。登进
AP
之后可以看到瘦
AP
的名称、
MAC
地址、与
AC
连接方式等瘦
AP
的配置信息。此时我们需要将
AP
的
MAC
地址记录下来,
MAC
地址为
16
位十六进制代码,是全球唯一的,是辨认
AP
的重要手段。
记录
MAC
地址对于日后制作竣工文件、设备维护、故障处理都有很大帮助
。
然后我们需要给
AP
改个名字方便我们在
AC
上快速查找到我们架设的
AP
。具体格式为:站点名的拼音简写
+
站点建设日期
+AP
所在的楼层和编号。例如:紫金县综合楼
2
楼的第
1
个
AP
名称可以改为:
ZJZHL09080201
(改个可以辨认的名字亦可,这样改名是为了统一规范,方便日后维护使用)。
改完名字我们需要保存一下,看到
AP
界面上的“配置已启用”的红字即表示已经保存成功
。
在河源地区开通
WLAN
站点时,需要对
AP
固件版本进行升级。
具体步骤为:
a.
登进瘦
AP
b.
在浏览器上方地址栏上输入
192.168.0.228/upgrade. htm
c.
此时会出现一个隐藏的升级界面,点开选择指定的升级文件即可。瘦
AP
的固件升级需要约
2
分钟重启来应用新的配置。
第三步:瘦
AP
模板的下发
步骤:
1.
用第一步时使用的方法登进
AC
,河源地区的
AC
登录名为:
admin
;密码为
password
。
2.
选择左方树形菜单列表中的
信息
à
瘦
AP
在线列表,然后在这个列表里面找到所需要开通的
AP
,给它下发一个配置模板(在瘦
AP
信息的一栏有个下拉菜单)。模板在机房建设时已经配置好,其中
CH01
为
1
信道模板,
CH06
为
6
信道模板,
CH11
为
11
信道模板,
营业厅站点建议使用
AUTO
模板,即信道让
AC
根据需要自行分配
。
3.
由于某些营业厅站点没有安装交换机,因此我们没办法在线给瘦
AP
下发模板。对此我们有两种办法解决这个问题。
方法一:
在开通前先去一趟机房把
AP
的数据做好,模板下发好,然后到站点直接接上。
方法二:
打开
AC
配置界面中的
管理
à
瘦
AP
配置模板应用给瘦
AP
离线下发一个模板。这时我们需要的是瘦
AP
的
MAC
地址。将需要配置的
AP
的
MAC
地址写进去然后选择一个配置模板。当瘦
AP
接到系统上时,它将自动获取到该模板。
瘦
AP
从自动获取模板到将模板应用使无线信号能够上网需要一段时间,大约为
5-10
分钟
。
第四步:已开通站点信号测试
步骤:
1.
正常情况下,
笔记本电脑所收到
WLAN
的信号的
SSID
应该是
CMCC
,如果不是,则请确认模板是否已正确下发
。
2.
测试站点边界
WLAN
信号强度是否满足要求。一般
WLAN
信号强度都要求在
-70dBm
以上为合格。
3.
如果一切正常,则可以尝试能否上网。未登录前打开任意
Internet
网页,浏览器都会自动跳转到移动
WLAN
的认证界面。
只要能无线打开该页面,就说明站点已经成功开通,能够正常上网了
。
备注:本指南仅适用于核心系统是本地转发模式的
WLAN
系统。
[
本帖最后由 tomtuo 于 2010-6-29 11:08 编辑
]
时间:
2010-6-28 15:10
作者:
小雨点点
谢谢分享,写的很详细哦
时间:
2010-6-28 19:20
作者:
tiger_kg
我猜你还是新手一个 这样的东西可以写下 但不建议你现在发表。
另外广东省建设的WLAN核心架构,在下面地市都是采用集中转发的模式
不要拘泥于WLAN工程应用,熟了谁都可以做,有空要多探讨下上层的东西
[
本帖最后由 tiger_kg 于 2010-6-28 19:22 编辑
]
时间:
2011-2-16 22:58
作者:
wbk708
谢谢楼主,有用!!
时间:
2011-2-17 16:25
作者:
想去火星
xiexie
时间:
2011-2-17 16:25
作者:
想去火星
xiexie
时间:
2012-12-5 23:37
作者:
FZL0014
谢谢
太有用了
时间:
2014-10-19 21:26
作者:
陈厚对
想学习AP方面知识
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114