通信人家园
标题:
[求助]关于电源线径计算的相关问题讨论
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-30 16:50
作者:
ericjon
标题:
[求助]关于电源线径计算的相关问题讨论
最近遇到一些电源方面的问题,拿出来跟大家探讨一下。
涉及到的电源设备主要有:
组合开关电源、列头柜、电池组、交流配电箱、直流配电箱、交流屏、整流屏、直流屏
1、基站中的电源问题
今年PTN大建在即,但很多基站的二次下电基本都已用完,此时如何考虑?是否可以直接从二次下电的母排引电至新增的直流配电箱?
在很多基站机房还存在一个问题,有传输设备的电源线1路接在2次下电,另1路接在1次下电,请问这种连接方式是否可行?
2、汇聚机房的电源问题
在做新建汇聚机房时候涉及很多电源线的计算问题,一般直流电源线的截面积选择用公式
S=IL/(Υ铜ΔU)
其中I—流过导线的电流(A)
L—导线回路长度(m)
Υ铜—铜的电导率值为57 m/Ω·mm2
ΔU-分配压降(V)
主要问题在ΔU压降上,从网上查到有这样分配压降,不知是否合理,大家一起讨论:
蓄电池 0.2V
蓄电池----直流屏 0.7V(在计算这段时,电流值I是不是应该按照电池的充电电流=0.2*电池容量来计算)
直流屏 0.4V
直流屏----列头柜 0.7V(在计算这段时,电流值I是不是应按列头柜最大允许电流来计算,比如200A)
列头柜 0.2V
列头柜----设备 1V
3、交流屏、整流屏、直流屏
何时选择这三种电源设备?电流值又该如何计算?
组合开关电源如果搭配500Ah的2组开关电源,充电电流就占了200A,实际供给设备的不到400A,如果超过这个值是不是就可以考虑上直流屏。
4、电池充电
电池在浮充和均充两种情况下,电源的整流模块是否也有大小的区别?!如何计算
时间:
2010-6-30 21:54
作者:
mylegend
学习一下,LX的解决
时间:
2010-7-1 18:39
作者:
luzhouzxh
标题:
随便说一下,不对请大家指教
第3的是组合开关电源接2组500AH的蓄电池吗?有点不明白啊。蓄电池均充应按照蓄电池容量的10%来充电,那么1组500AH的蓄电池最大充电电流为50A。组合开关电源最好是使用-48V的,这样在充电过程中能更好的保护蓄电池。多少A的组合开关电源只是厂家所设计的整流模块满配置的情况下组合开关电源额定输出的直流电流是这么多,在实际使用中组合开关电源的额定电流应该是小于负载和蓄电池均充时的电流之和,如果让负载和电池充电电流等于额定电流的话,整流模块长期满负荷工作不能处于休眠状态容易造成整流模块损坏,所以组合开关电源在工程设计的时候就该采用大容量的,避免工程扩容的情况下设备容量不足。
电池在浮充和均充两种情况下,电源的整流模块是否也有大小的区别?!如何计算。我来说一下这个,蓄电池在浮充状态是没有充电电流的,均充的时候才有充电电流,也就是我上面说的。
时间:
2010-7-1 21:58
作者:
非法用户
楼主是个好同志
时间:
2010-7-2 10:46
作者:
geliang
1、基站中的电源问题
今年PTN大建在即,但很多基站的二次下电基本都已用完,此时如何考虑?是否可以直接从二次下电的母排引电至新增的直流配电箱?
在很多基站机房还存在一个问题,有传输设备的电源线1路接在2次下电,另1路接在1次下电,请问这种连接方式是否可行?
从二次下电的母排引至直流配电箱是可以的,但是要注意容量问题,直流箱最大电流不能超过母排的端子数,线径问题也要注意。
传输设备的电源1路接一次下电,一路接二次下电应该可以,主电源接1次下电,备电源接二次下电。这样,断电后由主电源切换到备用电源。
浅见,不知道是否可行
时间:
2010-9-7 19:11
作者:
ericjon
标题:
回复 3# 的帖子
非常感谢~
还有个问题想请教~在资料上看到这么一段:
“电池最大充电电流值为电池充电的允许值,即限流值I充电:
I充电<=KQ
充电系数k取为0.2,对停电频率较高的交流供电可取0.25。
Q为一组电池的容量C10。”
这里K取为0.2,您上面提到的是0.1,后来问过电源的专业的也是说取0.1,难道这就是传说的“经验值”?!
还有个问题:
防雷地线的线径怎么计算?谢谢!
时间:
2010-9-7 19:12
作者:
ericjon
标题:
回复 5# 的帖子
多谢!
不过有个问题想问下,您上面提到的“直流箱最大电流不能超过母排的端子数”,是什么意思?!没有太明白!
时间:
2010-9-9 15:50
作者:
kingofking
那个L是线路长度的2倍么?
是回路?
时间:
2010-9-10 13:08
作者:
keendream
是的 2倍是回路!
时间:
2010-9-10 23:36
作者:
麦田ャ守望者
时间:
2014-4-30 16:33
作者:
cdmars
谢谢楼主。今天算了蓄电池到开关电源的电源线线径,老觉得不对。后来才发现,原来是按蓄电池的充电电流来算,受教了
时间:
2015-9-21 10:46
作者:
茂得
学习了
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114