通信人家园
标题:
通信电源
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2003-5-4 11:44
作者:
zhangwei
标题:
通信电源
这个问题困扰了很长时间:通信直流电源为什麽采用-48v或-24v?
时间:
2003-5-4 14:59
作者:
家园客人
我是个行外人,有一个问题想请教大家;利用现有的移动网络(cdma或gsm)可不可以给一个用户定位(例如像gps),精度不用太高,如果可以,用在汽车防盗上好像不错,也可以和保险公司合作啊。有没有实现的可能?
时间:
2003-5-5 10:31
作者:
zhangwei
主题是通信电源,怎末扯到移动定位上去了
时间:
2003-5-5 22:41
作者:
yshd
我国已完成了以直流-48V为基础电压的供电系统的统一工作,原有-60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局和移动通信局-24V和+24V系统已被改造或统一成-48V供电。我国是继英国以后首先将直流供电电压统一到-48V的国家。
时间:
2003-5-5 22:46
作者:
yshd
以INTELEC 1998年发表的《一种新生的技术—— -48V计算机设备供电拓扑》一文为代表,由瑞典TELIA公司执笔编写,他们认为:-48V供电是最可靠、安全和经常的方案;主张互联网和数据设备的用户以购买和安装直流电设备作为首选方案;采用以DC/DC变换这种更有效和简单的解决方法,而不采用逆变器方案。文章进一步分析直流-48V和UPS供电系统的安全使用和可靠性指标,最终认为-48V供电系统是电信计算机统一供电的最佳方案。
时间:
2003-5-6 09:48
作者:
吉光片羽
客人! 现在联通和移动都开通GPS定位业务拉!
时间:
2003-5-6 10:32
作者:
optixer
我来说一下为什么都是负的,因为这样可以排斥氢氧根离子,避免设备受到其一定程度上的腐蚀
时间:
2003-5-6 12:05
作者:
zhangwei
设备外壳接地,氢氧根离子为负价,同样存在电位差;并且,虽然采用-48v基础电源,但设备内部仍有+12v或+5v等电源,如何保护设备不受腐蚀。楼上兄弟的观点值得商榷。
时间:
2003-5-7 17:57
作者:
家园客人
看来楼上的兄弟对通信知识学习不够!optixer的观点基本是正确的,当然说法不是很正确!
时间:
2003-5-10 03:01
作者:
elion
主要是为了设备安全,
好象是正极接地,在电源系统故障时,正电压会从接地极泄流。
时间:
2003-5-10 18:28
作者:
eagle_ly
其实我也对为什么是-48V而不是+48V一直迷惑不解,电压本身不是相对的概念吗?一个开关电源的输出,如果我把高电位接地,地电位就成负的了,把低电位接地,高电位就成正的了,怎么放腐蚀呢?还望专家仔细解释一下,谢谢了!
时间:
2003-5-11 16:47
作者:
ups
48V是各种电压最后统一的结果,主要是因为电压相对安全。以大地为正,可以消除电压杂波。因此是-48V。
GSM和CDMA都可以通过基站对本小区内的手机进行大致定位。
时间:
2003-7-30 15:53
作者:
家园客人
由于继电器线圈和电缆不是理想绝缘,会形成原电池,这样在潮湿的环境就会腐蚀线圈的正极和电线的金属外壳,如果采用正极接地就可以避免这种情况,原理可以参阅高中化学。
时间:
2003-8-1 14:51
作者:
家园客人
我这60V刚不用,-24还在用。48正在大发展
时间:
2003-11-18 07:12
作者:
hbczwjy
标题:
aa
-48伏系统,更有利于防止干扰信号,一般电位都比地高,这样就比较能保证输出的直流电压波纹小,质量好!
个人看法!
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114