通信机房的交流供电系统一般建议采用TN-S配电方式,为什么不宜采用TT的配电方式?
TT配电有什么不好的地方?还望高手指点。
时间:
2010-7-7 12:58
作者:
super__m
对于TT配电系统
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。