通信人家园
标题:
[求助]直埋电缆沟一般选取尺寸?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-7-11 17:27
作者:
wuhanhaha
标题:
[求助]直埋电缆沟一般选取尺寸?
在南方,直埋电缆沟上下底选取400mm深度选取810mm,城市路边直埋的,这样选取合适么?取的是简易管道的沟距离
还是按实际需求来确定沟的宽度和深度?深度规范上面是800-1200MM看现场实际情况,宽度就没有规定了。
运土的土方怎么计算?15米直埋的运土是否可以忽略不计了,15米挖0.049百立方米,回填也是0.049百立方米对不对,如果不对怎么记取?
[
本帖最后由 wuhanhaha 于 2010-7-11 17:39 编辑
]
时间:
2010-7-12 17:09
作者:
matr1x
很专业东西,外行帮顶。
一定要埋深点,听说有翻车把光缆砸断的,肯定是太浅了。
时间:
2010-7-14 10:37
作者:
sftxys
灵活点,未必要按那些规定搞
时间:
2010-7-16 11:36
作者:
沙湖
标题:
直埋电缆沟一般选取尺寸?
一般讲开挖沟槽时,上沿60cm,下沿30cm,深120cm,但遇到石方时沟深可以80cm ,需要水泥灌沟
时间:
2010-7-22 14:59
作者:
gerry_wr199022
不能少于80
时间:
2012-5-8 10:23
作者:
zy515766865
时间:
2013-6-27 18:40
作者:
dali2011
:)
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)