序号 | 勘察要点 | 勘察记录 |
1. | 机房指北 | 完成( ),未完成( ) |
2. | 该机房地址 | |
3. | 该机房所在楼层 | |
4. | 是否有防静电地板,防静电地板上沿距地高度 | 防静电地板高度= mm |
5. | 净空高 | m |
6. | 机房平面图(空机房) (注意门、窗类型(是木门、玻璃门(双/单层)还是铁门、位置及尺寸,开门方向,墙体延伸等,注意穿楼板洞、穿墙洞馈线窗等的大小及位置 | |
7. | 设备在机房中的位置 需要按列/行及在行或者列中的小序号编号,并指出正面。注意接地排的位置 | |
8. | 新增设备的位置 跟机房相关负责人协商指定新增设备的安放位置 | |
9. | 各序号设备名称、型号、尺寸(宽*深*高)及备注 | |
10. | 根据分工界面,重点指出相关设备的位置, | |
11. | 画出扩容设备、相关配套设备组架及面板图、端子及占有图。如SS/MGW/CE/MRS/SG、ODF、DDF、MDF、VDF、NDF、网管DCN、计费DCN、电源、接地排 | |
12. | 如果根据分工界面,配套设备有不在本机房的,重复1~11步骤,并写上机房名称 | |
13. | 机房内走线架/槽平面图,注意二维定位和与机房设备的相对位置,注意单双层,标出爬梯及支撑的位置;如果是走线槽,需要量出槽的截面(宽*高= mm* mm) | |
14. | 写出走线架上沿距地高度,如果是双层走线架,需要分别量出距地高度 | |
15. | 画出现有机房设备走线路由,注意光缆、数据线缆、尾纤、电力电缆分别走线路由、走线架/槽/洞的空间是否够用 | |
16. | 查勘机房配套空调型号,如果有其他参数,如送风方式、出风口温度、负荷等一并抄下 | |
17. | 重点画出配套电源:输入输出端子容量及连接方式、负荷、占有情况。 | |
18. | 注意机房接地排端子占有情况,如果无端子,需新增接地排,则需确定机房接地排安装位置、走线路由及大楼接地母排的位置及走线路由,长度 | |
19. | 如需要新增空调,需要指出空调室内、室外机安装位置、接电、排水、送风方式等 | |
20. | 注意走线架、走线槽内线材容量,如果装满,跟建设单位商量是否需要新增。 | |
21. | 如果需要扩容CE设备,需要查勘上级节点AR的板卡及端子占有情况; | |
22. | | |
23. | | |
24. | | |
25. | | |