通信人家园
标题:
A接口调整以及删除、添加7号信令
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-7-22 21:37
作者:
zmh208
标题:
A接口调整以及删除、添加7号信令
A
接口调整以及删除、添加
7
号信令
一、
目的
由于
BSC
中的话务量的变化,
A
接口的数量也要随着
MSC
变化而变,对
BSC
来说就需要增加或减少
TCSM
的数量,此文档的目的就是介绍
A
接口的调整以及如何删加
7
号信令。
二、
删除
A
接口以及删除
7
号信令具体步骤
1.
改变话务电路组的状态从
WO
到
BL
再到
NU
,而后删除
A
接口的话务通道:
如:
ZCEC:ETPCM=52,CRCT=1-1&&-15&-17&&-31:BL;
ZCEC:ETPCM=52,CRCT=1-1&&-15&-17&&-31:NU;
ZRCR:NCGR=MSCHA:ETPCM=52,CRCT=1-1&&-15&-17&&-31;
2.
改变
7
号信令状态,删除
7
号信令
//***CHANGE SIGNALLING LINK STATES***
ZNLC:10,INA;
//***DENY ACTIVATION OF THE SIGNALLING LINKS***
ZNLD:10;
//***DELETE THE SIGNALLING LINK SET***
ZNSR:NA1,0BF5,MSC07:10;
//***DELETE SIGNALLING LINKS***
ZNCD:10;
3.
删除
TCSM
硬件数据库
//***CHANGE THE STATE OF THE TCSMS***
ZUSC:TCSM,52:TE,FCD;
ZUSC:TCSM,52:SE;
ZUSC:TCSM,52:SE;
//***DISCONNECT TCSM CONTROLLERS***
ZWUD:TCSM,52:TRCO,0;
//***DISCONNECT THE TCSM 52***
ZWGD:52,4;
ZWGD:52,3;
ZWGD:52,2;
ZWGD:52,1;
//***DELETE TR16 UNIT FOR TCSM 52***
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,7;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,6;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,5;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,4;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,3;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,2;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,1;
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TR16,0;
//***DELETE ET2E UNIT FOR TCSM 52***
ZWTQ:TCSM,52,1D120-49:ET2E_SC,4;
ZWTQ:TCSM,52,1D120-49:ET2E_SC,3;
ZWTQ:TCSM,52,1D120-49:ET2E_SC,2;
ZWTQ:TCSM,52,1D120-49:ET2E_SC,1;
ZWTQ:TCSM,52,1D120-49:ET2E_SC,0;
//***DELETE TRCO CONTROLLERS***
ZWTQ:TCSM,52,1D030-37:TRCO,0;
//***DELETE TCSM FUNCTIONAL UNITS***
ZWTV:TCSM,52,1D030-37;
//***DELETE TC1C CARTRIDGES***
ZWTD:1D030-37;
//***DELETE ET1C FUNCTIONAL UNITS***
ZWTV:TCSM,52;
//***DELETE ET1C CARTRIDGES***
ZWTD:1D120-49;
//***DELETE RACK FOR TCSM2E***
ZWTK:1D;
//***CHANGE THE ET ON THE A INTERFACE TO SE-NH***
ZUSC:ET,52:TE,FCD;
ZUSC:ET,52:SE;
4.
通知客户传输人员拔出已删除的
TCSM
上
ET
的传输线,同时要求
MSC
工程师同步删除该
BSC
的话务电路组和
7
号信令。
三、
添加
A
接口以及在原有
TCSM
上添加
7
号信令具体步骤
1.
添加
A
接口的步骤可参考
BSC
集成中
A
接口集成的步骤
2.
原有
TCSM
上添加
7
号信令具体步骤
1)
首先删除原有
TCSM
上第四条电路
如:
ZCEC:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-27:BL;
ZCEC:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-27:NU;
ZRCR:NCGR=MSCHA:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-27;
2)
删除第四条直通电路
如:
ZWGD:100,4;
3)
设置为添加
7
号信令直通电路的数量并且添加相应的
时隙
如:
ZWGS:100:1;
ZWGA:100-31:1-16;
ZWGC:100,4
OOL=3:BCSU,
3
;
4)
添加原有
TCSM
上第四条电路但删除
24&&27
的时隙
ZRCA:NCGR=MSCHA:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-23:CCSPCM=75;
ZCEC:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-23:BL;
ZCEC:ETPCM=100,CRCT=4-1&&-15&-17&&-23:WO;
5)
创建新添加的
7
号信令,同样可参考
BSC
集成中
A
接口集成中的添加
7
号信令的步骤
//***CREATION OF MTP - CREATE THE NEEDED SIGNALLING LINKS***
ZNCC:10:100-31:BCSU,
0;
//***CREATE THE SIGNALLING LINK SET***
ZNSA:NA1,0BF5,MSC07:10,10;
//***ALLOW ACTIVATION OF THE SIGNALLING LINKS***
ZNLA:10;
//***CHANGE SIGNALLING LINK STATES***
ZNLC:10,ACT;
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114