通信人家园
标题:
[求助]管道光(电)缆敷设工程中的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-8-25 15:40
作者:
fgl70525
标题:
[求助]管道光(电)缆敷设工程中的问题
请问专家:管道光(电)缆敷设工程中
①
在编制管道敷设预算时已计入管道施工测量(
TGD1-001
),在编制敷设光(电)缆预算时是否还要计入管道光(电)缆工程施工测量(定额编号
TXL1-003
)?
②
管道光(电)缆工程施工测量(定额编号
TXL1-003
)的长度是按敷设的管道长度计算还是按光(电)缆长度计算?
时间:
2010-8-25 16:04
作者:
wanggaoyang
标题:
回复 1# 的帖子
1问:两个概念.根据规定都的计取.
2问:根据规定按光(电)缆长度计算.
时间:
2010-8-25 18:23
作者:
nehcil
第一个问题
1、管道的测量和光缆的测量的工作内容不同。管道测量考虑的是核对图纸、复查管道路由、人手孔及管道的坐标和高程、定位、做标记等等(当然现在的管道测量大部分情况下做不到老规范的要求);管道光缆测量则是要考虑复核图纸、光缆的预留、光缆配盘及接头点的安排。
2、大部分人认为测量仅仅是量距离,所以会产生以上的疑问,其实量距离仅仅是测量的一项工作而已。所以都要记取。
第二个问题
1、概预算的第四册第一章章说明明确规定“工程施工测量工程量按室外路由长度计算”所谓路由长度并非光缆长度也并不一定等于管道长度。应该是光缆经过的路由的室外部分的丈量长度。
2、敷设光缆长度是包括弯曲系数增长、预留长度在内的全长,测量的长度一定是小于光缆长度的,因为测量长度不包括弯曲增长和预留长度。
3、如果全是管道光缆,那么管道长度是等于测量长度的。
[
本帖最后由 nehcil 于 2010-8-25 20:10 编辑
]
时间:
2010-8-26 09:43
作者:
fgl70525
非常感谢两位专家的回复。对第一个问题已清楚了。在第二个问题,如果同一段路由敷设5根管子,每根管子穿一根光缆,那么管道光(电)缆工程施工测量(定额编号TXL1-003)的长度是否应该按一根光缆长度计算,而不是按5根光缆长度计算?
时间:
2010-8-26 17:03
作者:
nehcil
如果是一个项目,路由重复部分只能计算一次测量
时间:
2010-8-27 09:21
作者:
shualiumang
哇。我也想重复计算。骗点设计费
时间:
2010-8-27 10:42
作者:
fgl70525
上面例子中,我看到的预算,管道光(电)缆工程施工测量(定额编号TXL1-003)中,一般按5根光缆长度计算,所以有点疑问提出来,请教专家。
时间:
2010-8-28 20:17
作者:
sftxys
TGD1-001是做管道的测量,TXL1-003是在管道中放光电缆时的测量,按理说施工测量只是按路由长度算,也就是同一路由有几根光电缆,只算一根光电缆的距离,但实际中有的可能是按光电缆长度算的