一、PV8板指示灯及含义
1、ACT灯(当前时钟主用指示灯)
亮:该板时钟主用;灭:备用;
2、RUN灯(运行灯)
1秒亮,1秒灭:主用正常;2秒亮,0.1秒灭:正在由备用升主用;0.1秒亮,2秒灭:备用正常;
3、V5S灯(V5接口状态指示灯)
亮:V5接口正常,灭:异常,1秒亮,1秒灭:有一V5接口不正常;
4、V5L(V5链路状态指示灯)
常亮:所有V5数据链路正常,常灭:所有异常;1秒亮,1秒灭:有一链路不正常;
5、EOC灯(主备板通信链路状态指示灯)
亮:链路正常,灭:链路异常;
6、E1S(E1物理状态指示灯)
用一个灯表示8条E1中的一个状态,灯间歇性快闪:滑码;亮:接收正常;0.5秒亮,0.5秒灭:远端帧失步;灭:线路中断或本端失步;
7、COM灯(与后台通信状态指示灯)
亮:链路正常,灭:异常;
8、NOD(188NOD指示灯)
极快闪:188刚启动;快闪(0.3秒亮,0.3秒灭):与CPU通讯未建立;
慢闪(0.5秒亮,0.5秒灭):与CPU已经建立链路,但未接收倒DEVICE下的配置;
极慢闪(1秒亮,1秒灭):接受配置后,开工;
9、ALM(备用告警指示灯,未用)
二、更换PV8板
1、检查要更换的板RUN灯是否异常?是执行第3步,不是执行第2步;
2、确认原来备用PV8板进入主用状态(可以用主备倒换方法);
3、检查新PV8板是否兼容,带好防静电手腕,进行单板热拔插;
4、检查单板指示灯和单板控制状态;
5、通知通信楼在网管终端上查询单板工作状态,进行单板复位操作;
6、确认无告警后,更换完成。