通信人家园
标题:
急问!哪位知道通信管道工程中配线井到引上的最远距离?谢谢!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-9-19 10:52
作者:
三世风信子
标题:
急问!哪位知道通信管道工程中配线井到引上的最远距离?谢谢!
具体情况是;我这边的工程是110的波纹管,引上钢管用的是100的,配线井到引上墙壁的距离为16m左右,这种情况可不可以?是否会影响后期穿光缆?
时间:
2010-9-19 11:07
作者:
sftxys
无具体规定,你这个也没什么,只要有管子,穿光缆不存困难
时间:
2010-9-19 15:39
作者:
姚树杰
没问题
时间:
2010-9-19 20:37
作者:
gdzslw
没问题 ,管通就可以
时间:
2010-9-19 20:52
作者:
fanqie0223
有问题,要在引上的墙角下在挖个手井,16米都不做手井会被以后放线的人骂的,我们这离引上2米以上就要做手井了,相信我因为我就是那个放线的民工
时间:
2010-9-19 21:52
作者:
huoyan233
一般要落手孔的,方便以后穿缆啊
时间:
2010-9-19 23:57
作者:
realyjk
30米要一个井,任何转弯的地方都要有井.
时间:
2010-9-26 09:26
作者:
difj
离上墙上杆的接入点大于3米就要落小手孔了
时间:
2010-9-26 10:27
作者:
XK1190
管道设计规范没有具体规定手孔至引上管最小距离为多少,一般不要太长。手孔至引上管距离16米穿放光缆没有问题,完全可以穿过,何况都是直径100mm以上的大管。为提高管孔含线率,应该穿放3孔子管。是否离墙2米就要设置手孔,一要征求建设方意见;二要看墙壁是否有基础,墙壁是否坚固,以免发生危险。如是楼房就没有问题。
时间:
2010-9-26 16:55
作者:
醉开怀
可以考虑弄一个小手孔,用十几块砖一摆就行,可以隐蔽。
反正我最长放过四十多米的引上子管,后来自己穿线,还要把子管头挖出来往钢管引
时间:
2015-7-8 02:00
作者:
炸香蕉
XK1190 发表于 2010-9-26 10:27
管道设计规范没有具体规定手孔至引上管最小距离为多少,一般不要太长。手孔至引上管距离16米穿放光缆没有问 ...
您好,请问:现在(2015年)国标、行标、企标对距离多远需要做引上人手孔有规定要求了吗?
时间:
2015-11-28 13:41
作者:
XK1190
上等兵你好!
我因到外地一年多,迟复为歉。
目前执行的国标《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006)与《通信管道工程设计规范》(GB50373-2006 )对离引上管多远距离需设手孔没有具体规定。一般手孔至引上管距离不要太长,几米至十几米都可以。